• 全部考试
  • 考试报名
  • 考试时间
  • 成绩查询
  • 网络课程
  • 考试真题
  • 模拟试题
  • 公文文档
  • 文档大全
  • 作文大全
  • 范文大全
  • 招聘大全
  • 当前位置: 勤学考试网 > 作文大全 > 正文

    农村饮水安全工程施工组织设计

    时间:2021-03-20 08:43:23 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    XX市某年度农村饮水安全工程A标段

    施工组织设计

    第一章工程概况

    1.1、工程概况

    XX市某年度农村饮水安全工程新建地下水厂2座,即A厂、B厂,涉及27个行政村,68个自然村。主要工程为:钻打水源井12眼,铺设输配水管网,建泵房12处,管理房2处,配套机泵、变频器12台套,消毒设备12台套。

    A厂,位于A村北,工程共涉及62个自然村。共解决现状饮水不安全人口59098人,设计规划供水人口63151人。总供水规模4584.77m3/d。项目区深井辐射半径为300m,取最小井距600m,井深100m左右,井径为360mm,设计流量为50m3/h。上部闭水管采用管径325mm球墨铸铁管,下部滤水管采用玻璃纤维增强聚乙烯丝缠绕。

    B厂,位于B村,工程共覆盖7个自然村。共解决现状饮水不安全人口13633人,设计规划供水人口14565人。总供水规模1057.4m3/d。项目区深井辐射半径为300m,取最小井距600m,井深100m左右,井径为360mm,设计流量为50m3/h。上部闭水管采用管径325mm球墨铸铁管,下部滤水管采用玻璃纤维增强聚乙烯丝缠绕。

    1.2、工程建设内容

    本标段项目区主要工程内容:某年度A、B2座水厂的附属土建、水源井、机电设备购置及安装、水表和阀门的购置及安装、管道安装调试消毒工程。

    1.3、工程实施计划

    本合同工程要求于某年9月10日开工,全部工程于某年12月30日完成,总工期为110天。

    第二章施工准备

    施工准备工作是确保施工质量及进度的必要条件,为了充分利用有限资金,以最快的速度,最合理的成本确保工程优质,创造最好的经济效益和社会效益。只有做好了前期准备工作,在施工中有计划、有步骤、有组织地开展工程施工,

    避免造成施工顺序混乱和停顿现象,为均衡协调施工创造条件。施工准备工作包括:组织准备、技术准备、物资准备、现场准备等。

    2.1组织准备

    2.1.1施工组织规划

    根据本工程施工特点,结合我单位对同类工程的施工经验,在本工程实施中拟采用下列组织方式:成立项目经理部,实施项目法施工,实行项目经理负责制,项目经理对本工程实施全面管理。项目经理部设工程、质检、材供、生产、安全等管理部门。在满足施工进度和技术质量要求的前提下,合理组织和安排施工队伍,选调具有钻井、管道安装和土建工程施工经验的管理人员和技术工种组成骨干施工队伍,根据工程特征和专业分工,项目部拟组建二支施工队即管道安装和土建施工队,然后按工种分成若干班组进行平行施工。

    2.1.2组建精干高效施工组织机构

    我公司将按照采用直线职能制的组建形式,成立精干、高效,面向生产实际的现场施工组织机构。项目部成员选派具有事业心和责任感、懂生产、精管理和年富力强的技术人员上岗。为确保工程顺利实施,总公司将委派近期承担XX市碾庄镇镇区自来水工程、XX市占城镇2006年度农村改水工程、XX市B新区改水工程及XX市2003年度节水灌溉示范项目建设工程施工的项目经理负责组织施工,成立工程施工项目经理部。实行项目经理责任制,项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工,确保本工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。项目部下设职能部门及生产系统,配合项目经理工作,服从项目经理的统一调配和管理,具体机构设置如下:

    (1)经理部:负责全面工程施工管理工作及职能部门之间的协调和调度。

    (2)总工办:负责贯标工作,制定施工技术方案,解决实际问题,攻克技术难关,监督施工质量。

    (3)工程科:熟悉招投标文件,编写实施性施工技术方案,现场测量放样,做好技术交底以及资料整编、归档等工作。

    (4)质检科:负责工程施工质量管理。严格控制工程质量,全面负责工程的测量、试验、质检工作。同时负责对各施工工区工程技术人员的监督、指导工作。

    (5)试验室:负责工程中各种现场试验及检测,提出合理参数指导工程施工。

    (6)安全科:负责工程施工安全监督管理;按照《通用合同条款》的要求负责为职工、设备及财产投保有关的保险。

    (7)财供科:负责材料的采购、供应工作,编制材料进场计划,以确保施工材料满足进度要求。

    (8)财务科:根据项目经理的宏观决策,按照计划做好资金合理运用和财务统计结算工作。

    施工组织机构图

    2.2技术准备

    (1)熟悉设计图纸,掌握施工设计要领,严格按照规范及施工图纸施工;

    编制质量规划、实施性施工组织设计和作业指导书。

    (2)详细进行技术交底,技术负责人向施工人员讲解工程特点,设计要求,

    相关技术规范及质量标准。

    (3)测量放样:我们将配备精干的测量组,利用经检测合格的测量工具进

    行本工程的施工测量。内容包括:施工前测量、施工中测量、竣工测量等。本标

    段拟采用1台R —202全站仪和2台J2型经纬仪进行本工程的纵、横向轴线及坐项目经理:沈德胜

    项目副经理:李 博 工

    科:

    刚 施工一工区:范洪柱 技术负责人:尚 飞

    安 全 科: 朱 伟 质 检 科: 彭 松 试 验 科: 孙 洁 财 务 科: 李 年 丰

    材 供 科: 李 春 堂 施工二工区:石荣锦

    管道施工队 土建施工队

    管道施工队 土建施工队

    标测设工作,同时配备4台DS3型水准仪,以及花杆、线锤、标尺、靠尺等其他测量工具。

    2.3设备和材料准备

    (1)施工机具准备:按照施工进度计划,合理配备充足的施工机械。挖掘机、起重机、拌合机及千斤顶等设备性能良好,确保满足施工要求;各种测量、试验检测仪器定期送至法定技术计量机构进行鉴定检测,确保测量精度。

    (2)施工材料及配件准备:按照施工进度计划,制定材料分期分批供应计划,各类原材料、成品、半成品,必须经过选择和检测程序进行检验,合格后方可进场。进入现场的材料和配件按照不同种类存放并进行标识,并安排专人做好防护工作。

    2.4现场准备

    (1)积极协调做好施工沿线的用地征迁和施工现场的“三通一平”工作。

    (2)临时设施:按照施工现场总布置图合理布置办公、生活设施、拌合站、仓库、材料、构件堆放场和机械设备存放场。按照文明工地建设要求要求布置,力创文明工地。

    (3)勘察施工道路,科学规划施工交通线路,确保施工材料、设备及时供应。对于村庄内的道路确因施工需要开挖,可能造成附近村民出行不便,须提前修建临时施工便道,并切实做好交通管理维护措施。

    2.5原材料试验

    (1)施工前按照规范要求对工程所使用材料,如水泥、黄砂、碎石、钢筋、管件以及焊接件进行取样试验,并将试验结果报送监理工程师审批,合格后方可使用。

    (2)混凝土、砂浆配合比试验

    在现场监理工程师的见证下,按照规范抽取水泥、黄砂、碎石等材料,并送至具有相关资质等级的实验室进行混凝土、砂浆配合比试验,其试验成果作为工程施工质量控制的依据。

    第三章施工现场布置

    3.1、施工现场管理

    合理规划施工用地,做好施工总平面设计,科学布置临时设施,机械存放、料场、仓库、构件堆场、消防设施、道路及进出口、加工场、水电管线、周转用地等,体现出文明、科学、安全、环保的施工理念。适时调整施工现场总平面布置,根据施工阶段的进展,根据新的需要及时调整现场布置。建立文明的施工现场,以科学有序的施工布局和管理,保证施工文明安全、环境得到保护、绿地植被得到保护、维护交通畅通及良好的场容与卫生。以次促进工程质量,提高企业信誉。

    3.2、施工总平面布置

    临时设施布置本着节约用地,有利施工,方便生活,便于管理的原则,根据本工程特点、鉴于本工程管道安装线路涉及区域较广,施工点分散,经过现场考察,综合各种因素,现场规划布置原则上尽量少征占土地,少破坏原有植被树木,采用分片设置。本工程施工总平面布置包括;临时设施、加工场、施工便道、施工用电、施工用水等。为保证指挥协调的统一,使指令迅速得以传达落实,将项目经理部集中设置在项目相对集中且交通较为便利的A镇聚集区。项目部办公室用房100m2,试验室20m2;会议室40m2,管理人员生活用房200m2。具体布置见项目部办公区、生活区现场布置图。

    3.3、施工队现场布置

    施工队现场布置在项目聚集区,首先在水源井附近布置单井施工队临时设施,然后结合管道铺设线路,选择交通较为方便的空阔地带布置管道安装施工队,根据施工阶段适时转移调整。按照高峰期施工人员数量和施工需要,临时工人可抽调当地劳动力,每个施工队搭建施工用房如下:办公用房60m2,职工住房300m2,食堂40m2,值班室20m2等。上述房屋结构采用活动板房,所有房屋墙体采用白色涂料粉刷,并按照消防安全间距要求,每幢房屋均配挂壁式消防灭火器2只,并配备专人负责清洁卫生工作。详见施工队现场平面布置图。

    备注:管道安装施工队临时设施布置随施工进展适时转移调整。

    混凝土及砂浆生产系统:该工程由于零散相距较远,根据构筑物周围地形单

    独设置拌合系统。我公司考虑采用在单井泵房和管理房处设置小型拌合系统。分

    别配备0.35m3拌和机1台,人工上料。对于局部少量混凝土拌制和砂浆搅拌采

    用人工拌合。各施工点水泥仓库20m2,砖房,混凝土地坪并做油毡防潮层;骨料

    仓及拌和站硬化100m2,硬化采用C10混凝土,厚度为10cm,最大限度地满足混

    凝土施工强度。料场四周布置排水沟,路口处埋设暗管通往沟渠。

    临时生产、生活设施建筑和占地一览表:

    名称建筑面积m2占地面积m2号

    1 项目部300 500

    2 施工队生活区600 1000

    3 拌合站400 400

    4 水泥库60 100

    5 仓库100 150

    6 钢筋加工厂100 100

    7 木材加工厂100 100

    9 黄砂料场200 200

    0 碎石料场200 200

    备注:以上设施计划占地时间为开工后的110天。

    施工用电:施工和生活用电尽量采用附近电网供电,拟从就近的农供电网线

    路架空接入工地各配电箱柜。另配备30kw发电机2台套作为备用电源。我项目

    部进驻现场后,我方将严格按照临时线路标准设计安装临时用电线路。为保证夜

    间过往车辆和人员行走安全,进出场道路和主要干道设置高杆路灯,在灯光灰暗的地方安设适量的碘钨灯。每个施工工区尽量利用地方现有电源,为确保正常施工,施工工区计划配备1台30KW柴油发电机组,保证施工降排水和混凝土等工程的施工正常运转。

    施工生产、生活用水:根据现场实际情况,施工用水可抽取附近沟渠水源,确无地表水利用的地方可在施工区附近钻造自吸压井,配置潜水泵抽取地下水;生活用水可在生活聚居区钻打自吸压井,利用潜水泵抽取地下水;无论采用何种水源,均应经检验合格后方可使用。

    施工通讯:目前手机和小灵通较为普遍,且使用经济方便。为确保施工信息资料得到快捷传递,项目部驻地将接入网线和开通传真。开工后项目部主要管理人员和现场班组长的手机号码报送监理并保证24h开通,以沟通施工现场和业主、监理等部门之间的联系及施工现场生产调度、指挥、各生产单位之间的通讯。

    第四章施工进度计划及工期保证措施

    针对本工程的施工我们将编制切实可行的施工进度计划,在施工中实行动态管理,不断优化调整,在保证工期、质量的前提下,以最合理的消耗争取最大的经济效果。

    4.1施工进度总体安排

    根据本工程施工条件、结构及施工特点,参考招标文件提供的有关水文、地质、气象、交通等资料及有关要求,结合我公司从事类似工程的施工经验,在施工控制性进度的约束下,不断优化分项工程的施工程序和施工方法,合理利用资源,尽量均衡施工。

    根据业主及监理单位要求及时进驻现场,提前做好前期准备工作。如搭建临时设施、原材料检测、进场、布置水准点和平面控制点、接水、通电、组织劳动力和机械设备进场。根据:“先地下、后地上”,“先土建后安装”的原则,结合工程实际情况,实行分区分段作业。局部采用流水作业,紧凑安排施工。

    本工程总工期计划110天,工程实施计划暂定在某年9月10日开工,某年12月30日前完工并具备完工验收条件,满足招标文件的关键工期要求。具体情况详见本部分后面的附图“施工进度计划表”。

    4.2阶段工期控制、施工均衡性及工序衔接

    根据工期要求,我公司将重点抓住关键线路工程施工,科学管理,精密组织,

    确保工期实现。各分项工程工期如下:

    (1)临时设施搭建:某年10月10日~某年10月20日。

    (2)水源井:某年9月20日~某年11月30日。

    (2)管沟开挖:某年10月28日~某年12月10日。

    (3)主管网铺设:某年11月6日~某年12月1日。

    (4)入户管安装:某年11月20日~某年12月25日。

    (5)土方回填:某年11月10日~某年12月15日。

    (6)管道冲洗消毒:某年12月15日~某年12月25日。

    (7)泵房、管理房基础:某年11月1日~某年11月15日。

    (8)泵房、管理房主体:某年11月15日~某年12月5日。

    (9)泵房、管理房装修:某年12月5日~某年12月15日。

    (10)机电设备安装:某年12月15日~某年12月25日。

    (11)完工验收:某年12月25日~某年12月30日。

    主要施工工序衔接:(详见施工总进度计划横道图)

    施工准备→定井位→钻井安装、泥浆池开挖→钻前调式→钻进→材料进场→下井管、填滤料→洗井、抽水试验→机泵、电器安装→清理场地→质量检查与验收。

    管沟开挖→管网铺设→土方回填→入户管安装→管道冲洗消毒→通水试验→完工验收。

    泵房、管理房基础→泵房、管理房主体→泵房、管理房装修→完工验收。

    4.3、关键节点施工进度控制

    本工程的主要工期控制点有2个:第一个控制点为主干管网与入户管网对接通水时点,控制在11月上旬;第二个控制点为主泵房及管理房土建完工时点,控制在12月下旬。只有切实抓好这二个关键工期控制点,合理组织施工,施工总工期才能得到有效保障。

    4.4、关键线路、图表及项目逻辑关系

    详见本部分后面的附图“XX市某年度农村饮水安全工程施工总进度计划”

    4.5资源配备情况

    (1)施工人员按照施工组织设计劳动力计划表进行组织配备,合理调配,确保工期。

    (2)机械设备按照拟投入机械设备计划表内的要求进行调配备,合理划分施工段,及时调节各工序之间的衔接,充分发挥机械的工效。

    (3)施工材料应按质按量及时供应到位,提前做好储备,避免因自然条件或其他因素的影响而造成材料短缺,影响工程进度,在施工前必须制定详细的材料采购计划,保证合格材料及时到场。

    (4)资金是影响施工进度的又一重要因素,必须严格执行财务制度,做到专款专用,不得任意挪用。

    4.6、工期保证措施

    (1)组织保证措施

    根据我单位近期完工的类似工程施工经验,结合本项目工程施工特点,挑选一批技术管理骨干,组建精干高效的项目经理部,项目经理由位沈德胜担任,技术负责人由尚飞担任,选派经验丰富、年富力强的技术骨干进行现场管理,制定详细的人员计划表,根据施工要求合理调配人员数量及人员优化组合,充分调动施工人员的施工积极性,保证工程施工顺利进行。

    (2)技术保证措施

    项目部按照总体质量体系标准,建立强有力的现场施工技术组织,承包人、监理人、设计人、总部的沟通和现场施工计划、组织、指导、监督管理的责任。各分项工程开工前,认真组织学习技术文件、规范,熟悉施工图纸,做好施工技术交底。认真考察现场、校核控制网点,确保放线成果准确无误。组织有丰富施

    工经验的技术人员编制科学合理的分项工程施工方案和工程实施计划,在技术方案上不断优化创新,提高施工效率。制订施工计划时,对人力、材料、设备、工期等,留有一定储备,便于统一协调掌握,防备不可预见因素发生时,有回旋的余地。虽然各构筑物的工程量不大,但工序较多,必须科学合理组织,满足流水作业及各构筑物施工的衔接,保证施工质量和提高施工强度。

    (3)资源保证措施

    根据施工方案配备足够的人工、材料、机械,工程实施过程中,确因施工需要或发包人、监理人对现场人工、材料、机械提出合理增加要求,项目部将在24小时内协调调度到位。

    (4)现场计划执行保证措施

    合理紧缩关键线路上各项目的延续时间,如果紧缩时间不能满足施工工期保证时,须改变项目安排,优化改进施工方案,制定低温保温措施和雨天防雨保证措施,以保证施工工期与计划工期一致。另外抓好各工序项目的检验工作,严格执行班组自检、施工队复检、项目部终检的三检制,发现问题立即整改,及时组织验收,确保各工序之间的衔接连贯。最后抓好施工方案与施工顺序安排工作,编制科学可行的施工技术组织设计,合理安排施工顺序,精心组织,精心管理,精心施工,确保工程施工顺利进行。工程科将根据监理人批准的总体施工进度编制月进度以及周进度计划,并据此协助有关作业班组编制细部实施计划,建立工地每周至少召开一次调度会制度,便于现场计划及时进行修订,加大执行力度,切实保证以日保旬,以旬保月,最终实现工期目标。

    (5)外部环境保证措施

    项目部协调组在建设单位的统一领导协调下,积极自觉处理好与地方的关系,加强与施工有关各方的沟通及自身人员的管理,并根据现场情况,对有可能影响工程进度的因素进行预控,创造良好的施工外部环境,将干扰减少到最低限度。

    在现场管理方面:加强施工现场调度,强化施工过程控制,工序控制,树立“质量就是进度,安全就是效益”的理念,加强工序、工种协调,减少矛盾,提高效率。对于确需征迁、占地范围,提前向村民宣传现行政策,自觉配合建设、监理单位搞好征迁、占地测量,并按本工程实施补偿标准做好资金补偿工作。在出入路口两侧安排专人疏导交通,指挥行人车辆行驶,同时配备足够的现场照明系统和安全警示标志,确保施工期间安全。

    在文明施工方面:按照文明工地建设要求,科学布置各种临时生产、生活设施,适时开展文明施工竞赛,提高施工队伍的凝聚力,加快施工进度。

    在安全生产方面:现场安排专职安全员进行全方位跟踪监督,发现安全隐患及时提出整改措施。

    在环境保护方面:强化环境保护工作,开工前及时制定环境保护措施,减少环境污染,做到场地整洁,废物处理及时得当,切实维护人民群众的切身利益和生命安全。

    (6)为其他承包人提供施工配合的承诺与措施

    在本工程的实施过程中,我方承诺有义务向其他承包人及工程建设各单位提供施工配合,并安排本工程协调员专门负责该项工作,这些外部协调工作主要为以下几个方面:

    1)本工程占线长,地点分散,各工区如有交叉情况、共用道路出现,及时为其他承包人正常施工所必须进行的工作面清理,及提供行车道路。

    2)按时向其他承包人提供进出通道、工作面以及工程完工后的看管、维护等。

    3)施工前与各专业及标段承包单位进行施工组织设计讨论,如有互相影响部分协商并上报业主解决,不能自行协商部分通过业主协调解决。

    第五章施工人员、机械设备和周转材料等资源配备

    5.1项目经理简历

    总公司拟委派沈德胜同志担任该工程项目经理,该同志具有农田水利工程专业二级项目经理资质,自1978年以来一直从事工程施工管理工作,担任项目经理已达10年以上,并1998年取得二级项目经理资质证书,1995年取得水利工程系列工程师资格,具有丰富的施工组织管理经验,完成了几十余个工程项目施工,受到了公司领导和上级主管局的一致好评。

    5.2项目经理近五年所承担的主要类似工程质量情况

    2007年11月-某年5月在新河镇担任2006年度黄墩湖滞洪区安全建设工程项目经理,工程质量评定为合格等级;2006年9月-2006年12月在XX市B新区担任XX市B新区改水工程项目经理,工程质量评定为合格等级;2005年8月-2005

    年11月在XX市碾庄镇镇区担任XX市碾庄镇镇区自来水工程项目经理,工程质量评定为合格等级;2004年10月-2005年6月在新河镇担任2004年度黄墩湖滞洪区安全建设工程项目经理,工程质量评定为优良等级。

    5.3工程技术管理人员配备情况

    项目副经理:我单位将委派李博同志担任该工程项目副经理,该同志具有水利工程专业二级建造师资质,自1992年以来一直从事工程施工管理工作,担任项目经理已达6年以上,并于2004年取得水利工程系列工程师资格,具有丰富的施工组织管理经验,完成了十余个工程项目施工,受到了公司领导和上级主管局的一致好评。

    技术负责人:我单位将委派尚飞同志担任该工程项目技术负责人,自1995年参加工作以来,一直从事水利工程建设技术工作,在工作中踏踏实实,一丝不苟,解决了许多施工技术难题,为单位创造了可观的经济效益和社会效应。

    5.4其它主要工程技术人员配备计划表

    以下拟派主要技术人员均为大专学历,参加水利工程施工在8年以上,具有过硬的技术水平和丰富的施工管理经验。

    姓名

    职称拟担任职务备注

    沈德胜

    工程师、二级项目

    经理

    项目经理

    30年施工经历,10年项

    目经理

    李博

    工程师、二级项目

    经理

    项目副经理

    16年施工经历,6年项目

    经理

    尚飞

    助理工程师技术负责人

    13年施工经历,8年技术

    负责人

    谢小刚

    助理工程师工程科长

    10年施工经历,8年现场

    管理

    彭松

    工程师质检负责人12年施工经历

    孙洁

    质检员专职质检员12年施工经历

    朱伟

    工程师安全负责人10年施工经历

    李年丰

    会计师财务负责人

    30年施工经历,15财务

    负责人

    李春堂

    助理会计师材供负责人

    15年施工经历,10财务

    负责人

    高领

    工程师现场负责人

    8年施工经历,5年现场

    管理

    5.5机械设具配置

    本工程施工机械设备配置采用适宜于本工程规模和高峰期施工强度要求,展开高水平的机械化作业施工。从土方开挖,管网铺设安装,建筑装修等方面配置足够的施工机械设备。根据工期要求及定额分析,主要施工机械配置如下:

    施工主要机械设备配置计划表

    机械名称型号数量功率进场时间序

    1 液压挖掘机0.6m3 4 4*132kw 按进度分批进

    2 液压挖掘机 1.0m

    3 6 6*172kw 按进度分批进

    3 回旋钻机SPL-300型

    4 4*22kw 按进度分批进

    4 泥浆泵BW800 4 4*15kw 按进度分批进

    5 排污泵5KW 4 4*5kw 按进度分批进

    6 滚筒拌合机0.35m38 8*12kw 按进度分批进

    7 发电机30kw 4 4*30kw 按进度分批进

    8 电焊机BX—300 6 6*7.5kw 按进度分批进

    9 砂轮切割机D400 12 12*2.2kw 按进度分批进

    10 钢筋切断机GJ5—40 6 6*7.5kw 按进度分批进

    11 钢筋弯曲机GJ7—40 6 6*2.8kw 按进度分批进

    12 园盘锯MJ224 6 6*4kw 按进度分批进

    13 蛙式打夯机HW—60 10 10*3kw 按进度分批进

    14 卷扬机2T 4 4*3.75kw 按进度分批进

    15 翻斗车1T 20 20*12kw 按进度分批进

    16 空压机0.6m3/min 4 按进度分批进

    17 消毒器T90*50 4 按进度分批进

    18 潜水泵QY—7 12 12*1.2kw 按进度分批进

    19 高压水泵2BA—6 6 6*2.2kw 按进度分批进

    20 平板振捣器ZW—10 15 15*1.7kw 按进度分批进

    21 插入振捣器ZX50 15 15*1.7kw 按进度分批进

    22 手电钻3-f10 10 按进度分批进

    23 电锤日立E25 20 20*0.6kw 按进度分批进

    24 吊车8T 4 按进度分批进

    5.6试验设备、测量及检测仪器配置计划表

    序号仪器名称规格精度单位数量

    1 全站仪宾得台 1

    2 经纬仪J2 台 2

    3 水准仪S2—1 台 4

    4 水平尺500mm 只10

    5 钢卷尺5m 把20

    6 测尺100m 只 2

    7 线锤 2.5kg、10kg 只各10

    8 台秤5kg、10kg、1T 台各4

    9 烘箱台 2

    10 电子天平500g 台 2

    11 砼回弹仪HT-225A 台 2

    12 环刀100cm3 套20

    13 靠尺2m 杆10

    14 托线板2m 杆 4

    15 砼回弹仪HT-225A 台 2

    16 坍落度筒只 6

    17 砼试模150*150*150mm 组12

    18 砂浆试模7.07*7.07*7.07 组 6

    19 找中器个50

    20 电流、电压表只各2

    21 万用表只 4

    5.7、周转性材料配置计划表

    名称规格单位数量进场时间

    钢管ф48 T 150 按进度分批进场

    十字扣件只9000 按进度分批进场扣件

    转向只3000 按进度分批进场竹胶板m21500 按进度分批进场5.8劳动力及工种计划用量

    根据本工程合同工期、施工条件、施工强度等因素,组织精干高效的施工队伍。本工程拟调配工种齐全、技术精练的施工人员,经过定额分析计算,主要工种为机械操作工、钢筋工、木工、水石工、安装工、电工、普工等,按照本工程进度计划安排施工人员按计划分批投入。开工后若发现进度落后的工序,立即采取措施,增加劳动力和机械设备,把进度落后的工序抓上去。

    主要配备机械操作工40人;水石工30人;钢筋工15人;木工15人;安装工120人;电工5人;普通工人60人。各施工阶段劳动力分配详见劳动力计划表。

    劳动力计划表

    月份

    水石

    机械操作

    木工钢筋工安装工

    某年9月10 30 10 10 20 5 20 某年10月30 40 15 15 120 5 60 某年11月30 40 15 15 120 5 60 某年12月20 40 10 10 50 5 30

    5.9主要材料和水、电计划需用量

    根据定额分析,本工程主要材料需用量分别为:水泥160t;黄砂380t;碎

    石420t;砖198千块;水28000m3;电80000度。

    第六章主要施工方案、施工方法及措施

    6.1主体工程施工方案

    本合同工程包括A 厂、B 厂,每个水厂主要由泵房、管理房、管道安装及附属构筑物构成。由于该工程涉及2个乡镇,作业面宽阔,相距较远,可以根据工程不同结构特点,分别组织平行施工。每个性质的工程按照各自程序先土建后安装;先主后次,先低后高的顺序施工,局部可采用流水搭接施工。

    6.2施工工艺流程

    6.3土方工程施工方案

    6.3.1土方开挖施工工艺

    (1)基槽开挖:按照设计管道铺设方向设置探制网点,在管道中心线上每隔30—50m 打一木桩,并在管线的转折点、出水口、闸阀等处地形变化较大的地方加桩,并在桩上标注开挖深度。基槽开挖采用机械开挖,根据基槽大小选择1.0m 3或0.6m 3挖掘机配合人工修整的方法。根据我单位从事类似工程施工经验,结合当地土质,管道沟土方开挖计划采用梯形断面型式开挖,开挖边坡控制在1:2左右,管槽开挖深度宜使管道工作在冻土层以下,且埋深不小于70cm ,行车道以下埋深不小于100cm 。按照从上至下分段退挖方式进行,将用于回填粘性土方集中堆放在管道两侧的临时堆土区便于回填,沟底予留值宜为0.05—0.1m 。为便于雨积水排除,基槽两边挖出明排水沟,每隔100m 设置集水井,配备2.2kw 施工准备

    竣工整理

    泵房、管理房基础 泵房、管理房主体 泵房、管理房装修 阀

    门 井

    施 工 管道铺设

    管道试压

    土方回填

    潜水电泵随时将积水抽出排至附近沟渠。保护层土方的挖、装、运全部采用人工开挖,并采取连续作业的方式,将各个部位的保护层土方一次开挖完成,开挖过程中,经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。

    (2)沟槽土方开挖与堆放:该工程主管网沟槽开挖采用挖掘机,入户支沟采用人工开挖,土方就近存放,根据挖填平衡,调配好土方堆放量,减少土方外运,组织流水施工,尽可能就近施工段的土方回填在上一施工段。

    A挖土施工方法

    ①挖土至设计标高时应及时检查沟深、沟宽及土质情况,以保证铺管质量。

    ②沟底保持平直,不得超挖。如发现超挖,其复土宜超高并夯实到设计标高。

    ③挖土至沟底设计标高时应做到当天铺管,否则保留适当深度厚土层,待铺管当天开挖。

    ④挖掘机顺沟方向设置,随挖随后退。

    B堆土要求

    ①为便于下管运输堆料,通常一侧堆土,一侧堆料,且距沟边1.0m内不得堆土。

    ②堆土不得紧靠建筑物外墙,墙边确需堆土其高度不得大于1.5m。

    ③在高压线下堆土时,起堆土顶与高压线之间垂直净距不得小于3m。

    C雨季施工要点

    ①由于挖土与堆土破坏天然排水沟,影响地表水的合理排除,雨天挖槽应尽量缩短开挖距离。

    ②雨天挖槽应严防雨水流入沟槽,一般可沿沟两侧做防护土埂或水沟,将雨水引向附近集水井内,同时配备2.2kw潜水电泵随时将积水抽出排至附近沟渠。

    ③雨天挖槽见底后,应立即进入下一道工序,否则沟底之上预留20cm保护层。开挖后的阀门井基坑应尽快浇注封底混凝土。

    6.3.2土方回填施工方法

    土方回填采用小型挖掘机分层铺土填筑,由于填筑面狭窄,土方压实采用人工结合蛙式打夯机夯打至设计要求的密实度,具体措施如下:

    A回填要求

    ①由于管道沟回填土方量相对集中,土方回填采用机械配合人工回填,填筑前首先清除杂土、杂物以及积水。管道铺设后需及时进行回填,回填时需留出管道连接部位,连接部位应待管道水压试验合格后再进行回填,回填前须检查管道系统是否按照要求进行加固。回填时须先填实管底,再同时对称回填管道两侧,然后回填至管顶0.5m处;管道两侧及管顶0.5m内的回填土,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物。

    ②回填土应按照图示的不同部位须达到不同的压实度。其中密实度=(土体积-土内空隙体积)/土体积*100%

    胸腔部位回填土密实度要求达到90%;

    管顶以上0.5m填土厚度部位密实度要求达到85%;

    管顶以上0.5m至地面部位填土密实度要求达到95%;

    B回填方法

    ①对于胸腔部位夯填方法:管两侧应同时回填,以防管道发生位移。胸腔部位紧靠管道部位宜采用人工夯实,每层厚15cm,采用木夯或尖头铁锤夯打3遍,做到夯夯相连。远离管道部位可采用蛙式打夯机夯填。

    ②对于Ⅱ区部位夯填方法:宜采用人工踏实之后用单人木夯或小铁锤夯打3遍,每层厚15cm,做到夯夯相连。

    ③对于Ⅲ区部位夯填方法:管顶80cm以上土方回填,宜采用蛙式打夯机夯填,每层虚厚30cm,做到夯夯相连。

    6.3.3土方平衡、调配

    鉴于管道截面积较小,该工程的土方挖填量基本相当,无需外运,局部少量余土可就近平整。施工时合理划分施工段,局部低洼地段可通过施工段之间的调配、平衡,以减少土方的运输量。施工时土方尽量就近堆放,场地受限时,将土方存放与最近的上一个施工段。

    6.4、管材、及管件安装施工方案

    6.4.1施工工艺

    施工准备→测量放样→管沟开挖→管道安装→土方回填→水压试验→管道冲洗消毒→

    竣工验收

    施工原则:根据现场条件按照先总管后支管,先低后高的顺序施工,先系统调试后冲洗消毒,最后进行隐蔽工程验收。

    6.4.2施工方法和技术要求

    (1)施工准备:施工前首先组织技术人员熟悉设计图纸,了解设计意图,确定施工方法,并对图纸进行会审。根据图纸及施工规范编制技术方案,对施工难点、重点编制专题作业指导书。对施工工人做好施工及安全技术交底,并根据现场情况配备施工机械及计量器具。

    (2)材料、设备进场及检验:材料设备必须具有生产合格证、质保书、使用说明书。进场的材料设备要填写材料报验单,委托具有相应检测资质的试验单位进行检测,并将检测结果上报监理工程师审批,报验合格后方可使用。进场的材料设备要堆放整齐,按照材质规格、型号分批堆放,挂牌标识,建立材料台帐,做到帐物相符,收发手续完整。

    (3)测量放线:管道放线前首先校核水准点和导线点,无误后按照提供的水准点和导线点,按照每50m测定总管到干管再到支管的位置,然后有白灰滤出开挖线。

    (4)管道安装

    管道敷设在原状土地基上,局部超挖部分将管底夯实平整,按每20m控制高程点,确保管道铺设平顺,以防管道变形。

    A、给水管管道采用PE管,热熔连接。施工方法如下:

    ①用切管刀将管道切成所需长度,在管道上标出焊接深度,确保焊接工具上的指示灯指示焊具已足够热(260℃)且处于待用状态。

    ②将管道和管件压入焊接头中,在两端同时加压力。加压时不要将管道和管件扭曲或折弯,保持压力直至加热过程完毕。

    ③当加热过程完成后,同时取下管道和管件,从焊接头中取出管件时不要扭曲或折弯。

    ④取出后,立即将管道和管件压紧直至所标的接合深度,在此期间可以在5度角范围内调整连接处的角度。

    ⑤焊接深度、加热、焊接和冷却时间如下表所示:

    管道直径(mm)

    焊接深度

    (mm)

    加热时间(s)焊接时间(s)冷却时间(s)

    20 14.0 5 4 2

    25 15.0 7 4 2

    32 16.5 8 6 4

    40 18.0 12 6 4

    50 20.0 18 6 4

    60 24.0 24 8 6

    B聚乙烯压力管主管采用热熔连接,支管采用机械连接,对入户管采用预制

    钢塑过渡管件连接。

    C管道焊接(钢管接口)

    焊工施焊前应检测焊口的间隙、焊口的坡度、焊口的对接质量,检查合格后,

    方可根据焊接工艺进行管道焊接。钢管焊接时,管子接口应做以下准备工作:

    ①清除接口处的浮锈、污垢及油脂;

    ②钢管切割时,其接口断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同

    心度;

    ③切割坡口:当管型厚度>4mm时,为保证施焊过程中管壁能充分焊透,对

    口处必须打坡口。

    ④坡口成型可采用气割或使用坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉

    刀打磨直至露出光泽。

    ⑤直径相同的管子对焊时,两管壁厚度差不应大于3mm,异径管对焊时应将

    大管口径甩成与小管的口径相同时再进行焊接。

    ⑥环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm,,不宜在管道焊缝及边缘上开孔。

    6.4.3管道压力试验方案

    水压试验在焊接完毕后24h后进行,管道试压前进行充分的浸泡,时间为12h,彻底排净管道内的空气,检查管道的连接点,进行水密性试验。

    6.4.3.1预试验阶段步骤

    (1)将试压管道内水压降至大气压,并连续60min,期间应确保空气不得进入管道。

    (2)缓慢地将管道内水压升至试验压力并稳定30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象,当有渗漏现象时应中止试压,并查明原因采取相应措施后重新组织试压。

    (3)停止注水补压并稳定60min,保压60min后压力下降不超过试验压力的70%时,则预试验阶段的工作结束。当60min后压力下降低于试验压力的70%时,需停止试压,并查明原因采取相应措施后重新组织试压。

    6.4.3.2主试验阶段步骤

    (1)在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%—15%。期间应准确计量降压所泄出的水量。

    (2)每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min。当30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

    (3)30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再持续观察60min。当在整个90min内压力下降不超过0.02Mpa,则水压试验结果合格。

    (4)当主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格。应查明原因并采取相应措施后重新组织试压。

    6.4.4、管道冲洗和消毒

    (1)管道分段水压试验合格后需对整条管道进行冲洗消毒。

    (2)首先对管道用清水进行冲洗,冲洗水应始终保持清洁、浊度应小于5NTU,冲洗流速应大于1.0m/s,直至冲洗水的排放水与进水的浊度相一致为止。

    (3)管道冲洗后应进行含氯水浸泡消毒,经有效氯浓度不低于20mg/l的清洁水浸泡24h后冲洗,并末端取水检验;当水质不合格则应重新进行含氯水浸泡消毒、再冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。

    6.4.5、管道铺设质量保证措施

    (1)编制科学合理的施工组织设计,组织施工人员进行技术交底,掌握管道施工技术要领,施工前组织必要的技术培训。

    (2)组织施工人员学习管道一般物理力学性能,使施工人员熟练掌握施工程序和连接技术,并经考核合格后上岗。

    (3)严格控制非现场制作的定型管材与连接件产品质量,提供产品质量合格证书。无产品质保书的产品不得进入施工现场。

    (4)对于现场制作的管材与连接件产品质量,应委托具有相关资质等级技术鉴定部门进行鉴定,制作质量符合设计要求后方可使用。

    (5)管材与连接件及附属设备在运输装卸过程中,注意轻搬轻放,严禁抛扔或剧烈碰撞,同时避免阳光暴晒,在专用仓库进行定点存放。

    (6)管道铺设前组织测量组进行精确放样定位,施工测量的允许误差达到招标文件规定精度。

    (7)严格按照审批的施工组织设计组织施工人员进行管道铺设,强化施工程序,在本道工序合格后方可进入下道工序施工。

    6.5阀门、井、过桥、过路、标志桩、水龙头等工程施工方法

    (1)阀门安装

    阀门安装要注意其型号、规格、安装和操作方向要正确,并使阀门处于关闭状态。

    (2)阀门井及入户表池

    井按照设计图纸放样,严格控制井底板高程,阀门井及入户表池底板采用C20混凝土及砌砖按照规范执行,在井底板强度达到设计要求后砌筑墙体,严格按照混凝土及砂浆配合比拌制混凝土及砂浆,确保施工质量。

    (3)过桥、过路支吊架制作

    过桥、过路支吊架的加工采用砂轮机进行切割。支吊架加工要求无毛刺、无漏焊,制作后的支架及时除锈并刷红丹防锈漆二道。

    支吊架的固定采用ф14膨胀螺栓进行固定在建筑物结构层上,不得固定在粉刷层,支架采用L50*50热镀锌角钢,支架与预埋件的焊接要牢固可靠。

    支吊架结构合理,位置准确,安装牢固,外型排列整齐美观,油漆色泽与整

    体协调。

    (4)埋地管道的固定

    管道上的三通、四通、弯头、异径管和闸阀处应根据管内压力计算轴向推力,设置止推墩、固定墩、防滑墩。管道与止推墩、管箍等锚固件之间设置橡胶垫片,以防止管道的破坏。在管道附件或阀门、管道支墩位置应垫碎石,夯实后按照设计要求铺设混凝土垫层。

    (5)标志桩

    按照设计位置布设标志桩,以防管道破坏。标志桩按照设计图纸进行预制,标识规范醒目。

    (6)水龙头入户

    根据用户需求及设计要求安装水龙头,安装前,一定先放水冲走杂质,使水变清,方可安装。首先用密封带缠紧在水龙头进水口顺时针缠绕,缠好后再用力旋紧,然后顺时针方向将水龙头旋进水管的阴螺纹中,直到用力拧不动为止,并调整水龙头出水口向下。

    6.6泵房、管理房工程施工方案

    6.6.1基础工程

    (1)基槽开挖:基槽开挖采用小型挖掘机开挖,人工修整的方法。开挖前用石灰滤出开挖线,挖出的土方除予留足够的回填外,其余全部采用运输车辆外运。

    (2)基槽护坡:在整个基础施工过程中,应对基槽进行必要的保护和监控,防止雨水冲刷和重物积压,一旦出现问题,立即采取相应地补救措施。

    a混凝土塌落度控制在50—70mm以内,一次浇筑完毕,不留施工缝;

    b所用钢筋和水泥必须有出厂质量保证书,并进行二次复检;

    c钢筋制作、绑扎必须符合设计和规范要求;

    d混凝土振捣必须密实,震动棒以快插慢拔的操作方法,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为宜,避免少振和漏振;

    e混凝土成型后应做好养护工作,待强度达到一定等级后方可进入下道工序施工。

    (3)基础砖

    基础砖砌筑前,应将垫层表面的杂物清扫干净,在垫层转角处,交接处及高低处立好皮数杆。基础皮数杆要进行抄平,使杆上所示底层室内地面线标高与设计的底层室内地面标高相一致,内外墙的砖基础同时砌筑,如因特殊情况不能同时砌筑起时,应留置斜槎,斜槎的长度不应小于斜槎的高度,大放脚部分宜采用一顺一丁的砌筑形式,应注意十字及丁字接头处的砖块搭接,大放脚的最下一皮砖应以丁砌为主,最上一皮砖应为丁砌,基础底标高不同时,应从低处砌起,并由高处向低处搭接,搭接长度不应小于大放脚的高度,砖基础中的洞口、管道、沟槽和预埋件等,应于砌筑时正确留出或预埋,宽度超过300mm的洞口,应砌筑平拱或设置过梁。

    6.6.2砌体工程

    施工工艺流程:作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砖砌墙→验收。

    (1)砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水侵入砖四边1.5cm为宜,含水率为10—15%,冬季浇水有困难,则必须适当增加砂浆稠度。

    (2)砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。

    (3)砖砌墙

    ①组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁满条)梅花丁或三顺一丁砌法。不采用五顺一丁砌法,砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。

    ②选砖:砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲,裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,烧过火变色、变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

    ③盘角:砌砖前先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后才可以挂线砌墙。

    ④挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制灰缝厚度奠定基础。

    ⑤砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺满挤操作法。砌砖时砌要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线、下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm也不应大于12mm。为保证清水墙面立缝垂直、不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m左右水平间距在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要必须进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在34h内用完,不得使用过夜砂浆,砌清水墙应随砌随划缝,划缝深度为8—10mm,深浅一致,清扫干净,混水墙应随砌随将舌头灰划尽。

    ⑥留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不小于墙体高度的2/3,槎子必须平直,通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处。隔墙与墙或柱子同时砌筑时可留阳槎加予埋拉接筋。沉墙每50cm予留ф6钢筋2根,其埋入长度从墙的留槎处算起每边均不小于50cm,末端应加90度弯钩。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

    ⑦构造柱:凡设有构造柱的结构工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱连接处砌成马牙槎,每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm。砖墙与构造柱之间应沿墙高每50cm设置2ф6水平钢筋连接,每边伸入墙内不应少于1m。

    6.6.3模板工程

    平台模板采用20mm厚复合木模板,下托钢管,间距1.0m,脚手钢管支撑;梁柱采用组合钢模板,辅以木模板,柱箍采用脚手钢管,箍距500mm。

    6.6.4钢筋工程

    钢筋进场必须有原材质保书,经二次复检合格后方可使用。绑扎钢筋前由技术员先做技术交底,钢筋的规格、尺寸和位置符合设计和规范要求。梁柱钢筋保护层为25mm,板为15mm。

    6.6.5混凝土工程

    ①所有原材料必须经试验检测合格后方可拌料使用。

    ②严格按照实验室开出的配合比进行拌料施工,如遇雨季,应随时抽查砂、石含水率,调整水灰比。

    ③混凝土浇筑宜一次成型,如留设施工缝,应按规定留设,再浇筑混凝土时必须用同标号的水泥沙浆接浆,并且清除接头处的浮浆。

    ④混凝土振捣采取“快插、慢拔”的方式进行,严禁破坏已绑扎成型的钢筋骨架。

    ⑤混凝土浇筑过程中安排专职木工检查混凝土浇筑的标高和模板的支护情况,如有支撑不牢、漏浆等现象发生,应立即停止施工并进行加固,整改完成后方可继续施工。

    6.6.6门窗工程

    门窗规格质量必须符合设计要求和国家有关标准规定,进场后按照规定送检测中心进行物理和化学试验,检测合格后方可安装。安装前进行弹线,确保安装位置正确,开启灵活。

    6.6.7屋面工程

    6.6.

    7.1屋面水泥砂浆找平层

    ①清理基层:将屋面结构层或保温层上面的松散杂物清除干净,凸出基层上的砂浆、灰渣用凿子凿去、扫净,用水冲洗干净。

    ②冲贴或贴灰饼:根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼,顺排水方向冲筋;冲筋的间距为1.5m左右。

    ③压实:砂浆铺抹稍干后,用铁抹子抹实三遍成活。第一遍提浆拉平,使沙浆均匀密实;当水泥沙浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始凝结时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略呈毛面,使沙浆找平层更加密实,切忌在水泥终凝后压光。

    ④分格缝留设:找平层留设分格缝,分格缝宽为20mm,分格缝的纵缝的最大间距不大于6m。

    ⑤边角处理:女儿墙拐角等根部应抹成圆角。

    ⑥养护:砂浆找平层抹平压实后,常温时在24h后盖草袋浇水养护,养护时间一般不少于7天;干燥后即可进行防水层施工。

    ⑦找平层的厚度为20mm。

    6.6.

    7.2瓦屋面工程

    • 考试时间
    • 范文大全
    • 作文大全
    • 课程
    • 试题
    • 招聘
    • 文档大全

    推荐访问