    消防设施的管理制度14篇

    时间:2024-03-11 16:36:02 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    消防设施的管理制度一、消防器材和消防设施是扑救各类火灾的先决条件和战斗武器,要求全体员工都要爱护消防器材、消防设施和安全标志。二、非火灾情况下,任何部门和个下面是小编为大家整理的消防设施的管理制度14篇,供大家参考。

    消防设施的管理制度14篇

    消防设施的管理制度篇1

    一、消防器材和消防设施是扑救各类火灾的先决条件和战斗武器,要求全体员工 都要爱护消防器材、消防设施和安全标志。

    二、非火灾情况下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示。特殊情况确需使用时,需经消防管理部门许可。

    三、严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。

    四、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

    五、按有关规范配备消防器材和消防设施。

    六、由专职人员对消防器材和消防设施的使用情况进行日常巡检,按照消防器材和消防设施的性能要求,每日、每月或每年进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

    七、消防设施的维护管理:

    7.1室内消火拴系统定期检查 室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为

    (一)、消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

    (二)、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。

    (三)、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。

    (四)、消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。

    (五)、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

    7.2消防安全疏散设施的定期检查 消防安全疏散设施包括疏散通道、安全出口、疏散楼梯、疏散指示、应急照明灯具等设施。应按照有关规范配备相应数量的"消防安全疏散设施,并建档管理。

    1、每日对安全疏散设施进行巡查,发现有以下问题之一的,应立即整改。

    (1)、占用疏散通道。

    (2)、堵塞安全出口。

    (3)、锁闭疏散门。

    (4)、在疏散楼梯上堆放物品。

    (5)、破坏、覆盖、挪用疏散指示标示、应急照明灯具。

    2、每月对疏散指示和应急照明灯具的性能进行检测,发现故障及时更换或维修。

    3、每月进行一次电源切换试验,以检测疏散指示和应急照明的完好率,并根据实际情况进行调整。

    7.3灭火器材的定期检查

    每日应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态

    1、外观检查

    (一)、检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封

    (二)、检查压力表指针是否在绿色的区域,如指针在红色的区域,应查明原因,检修后重新灌装

    (三)、检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理

    (四)、检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理

    (五)、检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通

    2、定期检查

    (一)、每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填

    (二)、对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

    (三)、灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期

    (四)、检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

    消防设施的管理制度篇2

    为确保学校财产安全及师生生命安全,学校在教学楼、实验室、等区域配备了消火栓、灭火器等消防设施,以备火险发生时进行自救。为规范管理,规定如下:

    一、加强对消火栓的维护保养,如发现损坏,应当及时修理;除火警外不得随意启用或移作他用。不得擅自移位、拆除消火栓。

    二、灭火器固定于箱内,放置在明显位置,以方便使用。

    三、各部门负责人为本区域消防器材日常管理的责任人,保卫和后勤部门将定期对各使用地点消防器材进行检查,发现丢失、损坏等由责任人承担经济赔偿。

    四、灭火器材不得挪作他用,只能在发生火险时使用,使用后应及时报告,以便及时更新。

    五、学校水电暖消防小组负责全校消火栓()、灭火器、消防应急照明、安全出口指示标志等设施的使用状态的巡查,及时发现并协助相关责任部门及时维修或更换。

    六、故意损毁消防器材是违法行为。师生不得随意玩弄或损毁灭火器材,一旦发生意外,造成伤害,按《消防法》条例将视情节轻重给予行政处分、赔偿损失、直至追究法律责任。

    七、为保证消防设施设备的正常运行,必须加强日常的消防设施设备维修和保养工作。

    1、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格。

    2、必须配备责任心强、具有较高专业知识人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。

    3、消防值班人员应每日对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。

    4、应当委托具有消防设施维护保养能力的单位,定期对消防设施设备维护保养。

    5、必须定期将灭火器送消防部门认可的专业人员进行检修维护和充气换粉。

    消防设施的管理制度篇3

    1、目的与范围

    1.1为了进一步规范消防基础设施的管理,配合消防建设,保障本单位的财产和人员生命安全特制定本制度。

    1.2本制度规定了消防基础设施的检查与使用管理和消防设施的维护管理。

    1.3本规定适用于本单位内各部门消防基础设施的管理。

    2、总则

    2.1消防基础设施是指灭火器、干沙箱、防毒面具等器材。消防设施是指建筑物内的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水幕系统、防火门、防火卷帘、室内消火栓、室外消火栓、高位水箱、水泵接合器、警铃等固定设施。消防安全标志是指与消防有关的文字、图案等。

    2.2消防设施是防火救人的基础。任何人在没有火情的情况下,未经消防部门同意严禁将消防设施挪动或借做他用。

    2.3消防设施由总务办公室统一管理,消防设施所在单位根据具体情况使用。消防设施的更换必须经过总务办公室的技术鉴定。

    3、职责

    3.1总务办公室负责对消防基础设施的统一管理与更换鉴定。

    3.2总务办公室负责设施定期检查,并填写设施检查记录表,及时上报相关部门领导。总务办公室领导根据上报情况对是否需要更新作出鉴定并付以实施。

    3.3总务办公室根据设施汇报情况对消防基础设施进行采购。

    4、消防基础设施的检查与使用

    4.1单位要根据实际情况配备必要的消防器材和设备,重点防火部位设有报警设备。

    4.2总务办公室管理人员应建立消防器材台帐,并按时对其进行检查和装药,确保在有效期内正常使用。

    a.各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修、更换一次。

    b.各类二氧化碳灭火器,有效期3—5年,每三年维修、更换一次。

    c.各类干粉灭火器,有效期2—3年,每二年维修、更换一次。

    d.各类灭火器每月点检一次,发现有泻压、外壳变形、刹把松动等及时更换。

    e.消防栓、消防增压水泵经常试压、启动,确保完好、有效。

    4.3各种消防器材要按要求放置,便于取用,禁止挪作他用。

    4.4消火栓要定期检查保养,不得圈占或随意启用。

    4.5消防水池要经常保持规定的蓄水量,冬季要采取防冻措施。

    5、消防基础设施的维护管理

    5.1室内消火拴箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为:

    (一)消火拴和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

    (二)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。

    (三)报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障。

    (四)消火拴箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。

    (五)消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

    5.2消防安全疏散设施包括疏散通道、安全出口、疏散楼梯、防火门、防火卷帘门、疏散指示、应急照明灯具等设施。应按照有关规范配备相应数量的消防安全疏散设施,并建档管理。每日对安全疏散设施进行巡查,发现有以下问题之一的`,应立即整改。

    (1)占用疏散通道。

    (2)堵塞安全出口。

    (3)锁闭疏散门。

    (4)在疏散楼梯上堆放物品。

    (5)破坏、覆盖、挪用疏散指示标示、应急照明灯具。

    5.2.1每月对疏散指示和应急照明灯具的性能进行检测,发现故障及时更换或维修。

    5.2.2每月对防火卷帘门和防火门的开启情况进行检查,发现开启不灵活、闭门器损坏等故障及时维修。

    5.2.3每月进行一次电源切换试验,以检测疏散指示和应急照明的完好率,并根据实际情况进行调整。

    5.2.4每日应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态:

    (一)检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

    (二)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装。

    (三)检查可见部位防腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行防腐处理。

    (四)检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理。

    (五)检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

    6、考核

    6.1总务办根据实际情况组织专门检查考核小组,认真填写考核记录。

    6.2各部门安全处负责人及时上报消防器材异常情况,企管办负责对通报及时处理,准确进行考核。

    消防设施的管理制度篇4

    (一)维护管理人员从业资格要求

    消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员,需要具备符合下列规定的从业资格:

    1.消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程师考试合格,具有规定数量的、持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。

    2.消防设施操作、值班、巡查的人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有初级技能(含,下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施。

    3.消防设施检测、保养人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有高级技能以上等级职业资格证书。

    4.消防设施维修人员,经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技师以上等级职业资格证书。

    (二)维护管理装备要求

    用于消防设施的巡查、检测、维修、保养的测量用仪器、仪表、量具以及泄压阀、安全阀等,依法需要计量检定的,建筑使用管理单位按照有关规定进行定期校验,并具有有效证明文件。

    (三)维护管理工作要求

    建筑使用管理单位按照下列要求组织实施消防设施维护管理:

    1.明确管理职责。同一建筑物有2个以及2个以上产权、使用单位的,明确消防设施的维护管理责任,实行统一管理,以合同方式约定各自的权利与义务;委托物业管理单位、消防技术服务机构等实施统一管理的,物业管理单位、消防技术服务机构等严格按照合同约定,履行消防设施维护管理职责,确保管理区域内的消防设施正常运行。

    2.制定消防设施维护管理制度和维修管理技术规程。建筑消防设施投入使用后,建筑使用管理单位制度并落实巡查、检测、报修、保养等各项维护管理制度和技术规程,及时发现问题,适时维修保养,确保消防设施处于正常工作状态,并且完好有效。

    3.落实管理责任。建筑使用管理单位自身具备维修保养能力的,明确维修、保养职能部门和人员;不具备维修保养能力的,与消防设备生产厂家、消防设施施工安装单位等有维修、保养能力的单位签订消防设施维修、保养合同。

    4.实施消防设施标识化管理。消防设施的电源控制柜、水源以及灭火剂等控制阀门,处于正常运行位置,具有明显的开(闭)状态标识;需要保持常开或者常闭的阀门,采取铅封、标识等限位措施,保证其处于正常位置;具有信号反馈功能的阀门,其状态信号能够按照预定程序及时反馈到消防控制室;消防设施及其相关设备电气控制设备具有控制方式转换装置的,除现场具有控制方式及其转换标识外,其控制信号能够反馈至消防控制室。

    5.故障消除及报修。值班、巡查、检测时发现消防设施故障的,按照单位规定程序,及时组织修复;单位没有维修保养能力的,按照合同约定报修;消防设施因故障维修等原因需要暂时停用的,经单位消防安全责任人批准,报公安机关消防机构备案,采取消防安全措施后,方可停用检修。

    6.建立健全建筑消防设施维护管理档案。定期整理消防设施维护管理技术资料,按照规定期限和程序保存、销毁相关文件档案。

    7.远程监控管理。城市消防远程监控系统联网用户,按照规定协议向城市监控中心发送建筑消防设施运行状态、消防安全管理等信息。

    消防设施的管理制度篇5

    一、员工入职需经岗前消防安全培训,合格后才能上岗,茶楼消防安全管理制度。定期组织员工进行消防安全培训,员工必须熟知必要的消防安全知识,懂“四懂四会”,了解本单位灭火器材的位置及性能。

    二、实行每日防火巡查、检查制度,岗位员工对本部门每两小时检查一次,并做好记录。

    三、保障安全出口、疏散通道的畅通,对安全出口指示灯、应急照明灯要及时进行检修,确保正常运转。

    四、对营业场所的消防设施、消防器材必须定期进行检察、维护,以保证其灵敏度和应有功效。

    五、对存在火灾隐患的部门,要及时整改,消除隐患。

    六、建立用电、用火管理制度,重点工种(电、气焊工等)作业时需持证上岗。

    七、严禁携带易燃、易爆等危险物品进入单位,如发现危险情况,立即报告妥善处理。

    八、组建义务消防队伍,并定期进行消防安全培训。

    九、根据灭火、应急疏散预案,定期组织灭火和应急疏散演练。

    十、定期进行消防安全考评工作,对不合格的员工进行整改。

    附:消防安全四懂四会

    四懂

    一、懂本岗位的火灾危险性

    1、防止触电;

    2、防止引起火灾;

    3、可燃、易燃品、火源。

    二、懂预防火灾的措施

    1、加强对可燃物质的管理;

    2、管理和控制好各种火源;

    3、加强电气设备及其线路的管理;

    4、易燃易爆场所应有足够的、适用的消防设施,并要经常检查,做到会用、有效,管理制度《茶楼消防安全管理制度》。

    三、懂灭火方法

    1、冷却灭火方法;2、隔离灭火方法;3、窒息灭火方法;4、抑制灭火方法。

    四、懂逃生方法

    1、自救逃生时要熟悉周围环境,要迅速撤离火场;

    2、紧急疏散时要保证通道不堵塞,确保逃生路线畅通;

    3、紧急疏散时要听从指挥,保证有秩序的尽快撤离;

    4、当发生意外时,要大声呼喊他人,不要拖延时间,以便及时得救,也不要贪婪财物;

    5、要学会自我保护,尽量保持低姿势匍匐前进,用湿毛巾捂住嘴鼻;

    6、保持镇定,就地取材,用窗帘、床单自制绳索,安全逃生;

    7、逃生时要直奔通道,不要进入电梯,防止被关在电梯内;

    8、当烟火封住逃生的道路时,要关闭门窗,用湿毛巾塞住门窗缝隙,防止烟雾侵入房间;

    9、当身上的衣物着火时,不要惊慌乱跑,就地打滚,将火苗压住;

    10、当没有办法逃生时,要及时向外呼喊求救,以便迅速的逃离困境。

    四会

    一、会报警

    1、大声呼喊报警,使用手动报警设备报警;

    2、如使用专用电话、手动报警按钮、消火栓按键击碎等;

    3、拨打119火警电话,向当地公安消防机构报警。

    二、会使用消防器材

    各种手提式灭火器的操作方法简称为:一拔拔掉保险销,二握握住喷管喷头,三压压下握把,四准对准火焰根部即可。

    三、会扑救初期火灾

    在扑救初期火灾时,必须遵循:先控制后消灭,救人第一,先重点后一般的原则。

    四、会组织人员疏散逃生

    1、按疏散预案组织人员疏散;

    2、酌情通报情况,防止混乱;

    消防设施的管理制度篇6

    一.为加强学校消防设施、器材维护管理,预防和减少火灾危害,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及有关消防法规,制定本规定。

    二、建筑自动消防设施(主要指自动喷水、卤代烷、二氧化碳、干粉等固定灭火系统、自动报警系统和机械防排烟系统等)的维护和管理。

    1、建筑自动消防设施投入运行后,学校应及时选择维修保养企业,与之签订维修保养合同,对系统进行定期的维修保养。

    2、应将建筑自动消防设施列入防火检查、巡查的内容。

    3、保卫处应对建筑自动消防设施进行巡查,同时做好记录。

    4、保卫处应定期对建筑自动消防设施的各项功能进行检查试验,并填写记录。

    5、点型感温、感烟探测器投入运行二年后,应每隔三年对探测器进行清洗。

    三.小型灭火器材(主要指灭火器、消火栓、消防桶、消防斧、消防锨等器材)的维护管理。

    1、严禁购置不符合国家消防技术标准的灭火器材。对购置的器材应建立详细的器材台账,并报归口部门备案。

    2、保卫处根据有关消防规范要求对灭火器材进行合理布置,并登记造册。

    3、各部门应指定专人管理辖区内的灭火器材,灭火器材管理应做到“三定”(定位、定人、定责)。

    4、各部门灭火器材管理人每周检查一次灭火器材的数量和定位情况,每月检查一次灭火器压力表指针是否在正常区域。在寒冷、炎热、潮湿季节,要对消火栓、灭火器采取防冻、防晒、防潮措施。

    5、保卫处每半年对所有的小型灭火器材进行一次检查,对缺少的灭火器材进行补充,对锈蚀严重、压力不足、干粉结块的灭火器送具备法定资质的灭火器维修厂家进行维修。

    6、因管理不善,造成灭火器材丢失、损坏的,管理人应赔偿损失,并根据情况对联责部门进行经济考核。

    7、因扑救本单位或友邻单位火灾而使用了灭火器,有关部门应及时报告保卫处,补充灭火器材。

    消防设施的管理制度篇7

    一、消防器材要按规定排列整齐,做到风吹不着、雨淋不着、日晒不着,确保消防器材的有效使用。

    二、消防器材的`摆放位置要符合灭火要求,放置于醒目位置,做到便于取用。

    三、定期检查消防器材的使用情况,发现问题立即上报保卫部门。

    四、各部门对本单位的消防器材做到登记造册,专人保管,责任到人、定岗定位,不准丢失,不准转借,不准挪用。

    五、消防设施和器材按规定定期进行检测,发现损坏及时维修和更换。

    六、消防器材的配置种类、数量、品种符合国家规范要求。配置地点做到有明显标志,专人管理。

    消防设施的管理制度篇8

    一、消防安全例会制度

    (一)车站每季度召开至少一次消防安全工作会议。消防安全工作领导小组和义务消防队全体成员必须参加会议。必要时,可要求全体员工参加。

    (二)消防安全工作会议研究分析车站消防安全形势,通报火险隐患情况,分析、查找产生隐患的原因,总结教训,制定针对性整改方案和具体落实措施;提出有关重点、难点问题的解决办法;研究部署车站下一阶段的消防安全工作等。

    (三)车站消防安全工作会议由专人负责会议记录,会议记录要存入消防档案。

    二、消防组织管理制度

    (一)义务消防队受车站消防安全工作领导小组领导。

    (二)义务消防队,应编制名册,明确负责人,并随组成人员的变化而及时补充、调整。

    (三)车站的义务消防队,每半年进行一次消防知识、消防法规、消防技能等方面的培训。培训应有培训情况记录并存入消防档案。

    3、消防车通道、消防水源状况;

    4、灭火器材配置及有效情况;

    5、用火、用电有无违章情况;

    6、消防安全重点部位的管理情况;

    7、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;

    四、火灾隐患整改制度

    (一)车站对存在的火灾隐患,应当及时予以消除。消防安全工作领导小组组长为火灾隐患整改第一责任人,提供人员、场地、资金等资源,由义务消防队负责组织人员、落实火灾隐患的整改措施。

    (二)车站发现下列火灾隐患,应责成有关人员立即改正,并做好记录:

    1、违章使用、存放易燃易爆物品的;

    2、违章使用具有火灾危险性的电热器具、高热灯具等具有火灾危险性的用电器具;

    3、违反规定吸烟、乱扔烟头、火柴的;

    4、安全出口、疏散通道上锁、遮挡、占用,影响疏散的;

    6、消火栓、灭火器材被遮挡或挪作他用的;

    7、其它可以立即改正的行为。

    (三)对不能立即改正的火灾隐患,应制定整改方案,明确整改措施、期限和人员。对随时可能引发火灾的隐患或重大火灾隐患,应将危险部位停止使用整改,并落实整改期间的安全防范措施。

    (四)整改完毕,负责整改人员应上报至消防安全领导小组。未能及时整改火灾隐患的个人或部门,车站应根据相关奖惩措施对责任人进行惩处。

    (五)对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患,以及车站确无能力解决的重大火灾隐患,车站应当提出解决方案

    并及时向上级主管部门或者当地人民政府报告。

    (六)火灾隐患整改期间,应当采取措施,保障消防安全。

    (七)车站要认真做好火灾隐患整改记录,并存入消防档案。

    五、消防值班制度

    (一)车站要坚持24小时消防安全值班制度,每班不少于两人。

    (二)值班人员要熟悉和掌握消防法规和本单位消防工作管理制度及应急措施;熟悉消防重点部位的布局、建筑特点、防火区域及疏散通道走向、消防设备的配置情况;熟悉并掌握各类消防设施的使用性能和操作方法。

    (三)值班人员应坚守岗位、忠于职守,做到不脱岗、不睡岗、不做与工作无关的事情。

    (四)值班人员要做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。

    (五)值班人员要对管理范围内的各种消防设施、器材进行检查,确保设施、器材的完好有效。发现设备故障时,应及时报告消防安全工作领导小组。

    (六)值班人员对携带易燃易爆危险物品进入车站的人员要进行驱逐并采取必要的措施。

    (七)发现火警信号或接到报警时,要进行实地查看,并及时将着火地点、火势情况、燃烧物质、报告人姓名、扑救情况向有关领导报告,并以最快的速度向公安消防部门报警,做好详细记录。

    六、安全疏散设施管理制度

    (一)疏散指示标志、火灾应急照明、火灾应急广播等设施应设置齐全、保持完好有效。

    (二)应在明显位置设置安全疏散图示。

    (三)保持疏散通道、安全出口畅通,禁止占用疏散通道,不应遮挡、覆盖疏散指示标志。

    (四)使用期间禁止将安全出口上锁,禁止在安全出口、疏散通道上安装固定栅栏等影响疏散的障碍物。

    七、消防设施、器材维护管理制度

    (一)义务消防队负责实施对学校消防设施、器材维护保养,确保其完好无损。

    (二)对消防设施、器材应进行登记,建立维护、管理档案,记明消防设施、器材的类型、数量、部位、检修或充装记录和维护理责任人。

    (三)灭火器维护管理要求:

    1、灭火器应保持铭牌完整清晰,保险销和铅封完好,应避免日光曝晒、强辐射热等环境影响。

    (四)义务消防队员要熟悉本单位灭火与应急疏散预案。

    (五)义务消防队员要参加消防业务培训及灭火和应急疏散演练,了解防火知识,掌握灭火与疏散技能,会使用灭火器材及消防设施。

    (六)发生火灾时,义务消防队必须立即赶赴现场,服从现场指挥,积极参加扑救火灾、疏散人员和物资、保护现场等工作。

    消防设施的管理制度篇9

    一、维护管理范围

    1、火灾自动报警系统;

    2、自动喷水灭火系统;

    3、机械排烟系统;

    4、室内消火栓系统;

    5、灭火器材;

    6、安全疏散辅助设施(灯光疏散指示标志、火灾事故应急照明)

    二、建筑消防设施的检查

    建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查三种方式。

    (一)建筑消防设施巡查

    1、建筑消防设施巡查应当每日开展一次。

    2、建筑消防设施巡查的内容

    (1)消防供配电设施:消防电源工作状态。

    (2)火灾自动报警系统:火灾报警探测器外观,火灾报警控制器运行状况,消防联动控制器外观和运行状况,手动报警按钮外观,火灾警报装置外观。

    (3)消防供水设施:消防水池外观,消防水箱外观,消防水泵及控制柜工作状态,水泵结合器外观、标识,管网控制阀门启闭状态,泵房工作环境。

    (4)消火栓灭火系统:室内消火栓外观、室外消火栓外观。

    (5)自动喷水灭火系统:喷头外观,报警阀组外观,末端试水装置压力值。

    (6)机械排烟系统:排烟阀外观,自然排烟窗外观,排烟机工作状态。

    (7)应急照明和疏散指示标志:应急灯外观,应急灯工作状态,疏散指示标志外观,疏散指示标志工作状态。

    (8)灭火器:灭火器外观,设置位置状况。

    (二)建筑消防设施的定期检查

    1、建筑消防设施的单项检查应当每月至少一次,由消防安全管理人组织,并填写《建筑消防设施定期检查记录表》,检查人员和消防安全管理人应在《建筑消防设施定期检查记录表》上签名。

    2、建筑消防设施定期检查的内容:

    (1)消防供配电设施:消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

    (2)火灾自动报警系统:警报装置的警报功能,火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、火灾显示盘的报警显示功能,消防联动控制设备的联动控制和显示。其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数的25%。

    消防设施的管理制度篇10

    一、消防设施维护管理制度

    1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。

    2、每日工作:

    (1)、检查报警控制器功能是否正常、

    (2)、检查消防水池和消防水箱的`水位、阀门启闭状态;

    (3)、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常;

    (4)、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常;

    (5)、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态;

    (6)、将有关情况记入运行记录。

    3、每月工作:

    (1)、自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能;

    (2)、每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况;

    (3)、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况;

    (4)、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常;

    (5)、定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。

    4、每年工作:

    (1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。

    (2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。

    二、消防器材维护管理制度

    1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。

    2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。

    3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。

    4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。

    (1)、灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象;

    (2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;

    5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间*年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为*年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年 www.gaokaobaba.com ,到期强制报废。

    消防设施的管理制度篇11

    第一章总则

    第一条为加强和规范物业管理服务有限公司的安全管理工作,预防和减少安全事故的发生,依据国家相关法律法规,结合物业管理行业特点,特制定本规定。

    第二条本规定适用于物业管理服务有限公司的设备、治安、消防、车辆等安全管理及其它相关的安全管理,法律、法规另有规定的除外。

    第三条物业服务公司应当遵守国家相关的法律、法规,并以本规定为依据,严格进行安全管理,贯彻预防为主、管学结合的方针,本着“谁主管,谁负责”的原则,明确其安全生产职责,建立健全安全生产的管理网络,实现全员、全过程、全方位的安全管理。

    第二章组织机构

    第四条物业管理服务有限公司负责物业系统安全管理工作的指导、监督、检查、处理和培训工作,督管系统内各级安全管理机构。物业管理服务有限公司安全管理委员会成员组成如下:

    第五条物业公司经理是本单位安全生产的第一责任人,对本单位的安全管理工作负责。

    第六条物业公司应当逐级落实单位安全管理责任制和岗位安全管理责任制,明确单位和岗位安全职责,确定各单位、各岗位的安全责任人。

    第三章安全管理原则

    第七条设备设施安全管理原则

    (一)以预防为主,坚持日常保养与按计划维修并重,使设备经常处于良好状态。对设备设施做到“四会”和“五定”。“四会”是指维修人员对设备要会使用、会保养、会检查、会排除故障。“五定”是指对主要设备的清洁、润滑、检修要做到定量、定人、定点、定时和定质,通过对消防系统的定期试验、检修,使维修人员对系统全面掌握,确保及时排除相关故障。

    (二)明确责任,持证上岗。

    (三)制订安全操作规程。

    (四)加强培训与考核工作,加强岗前培训和岗位考核。

    (五)加强对业主的宣传,提高业主对相关设备设施的操作能力。

    第八条治安安全管理原则

    (一)建立健全物业安全保卫组织机构。

    (二)制定和完善各项治安保卫岗位责任制。

    (三)建立正常的巡视制度。

    (四)完善区域内安全防范措施。

    (五)提高保安人员素质,加强培训,持证上岗,实行24小时值班制度。

    (六)加强区域内车辆的安全管理。

    (七)联系区内群众,搞好群防群治,并在当地派出所的指导下搞好治安管理。

    (八)与周边单位建立联防联保制度。

    第九条消防安全管理原则

    (一)制定消防安全制度,落实消防安全责任,开展消防安全宣传教育;

    (二)建立高素质的专人负责与群防群治结合的义务消防队伍;

    (三)开展防火检查,消除火灾隐患;

    (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通;

    (五)定时检查保障公共消防设施、器材以及消防安全标志完好有效。

    第四章安全管理职责

    第十条安全管理工作实行在物业管理有限公司安全管理委员会的统一领导下,各属下公司分级管理的体制。

    第十一条各属下公司依法对设备、治安、消防等进行安全管理。

    第十二条物业管理有限公司安全管理委员会安全管理工作的职责是:

    (一)制定物业系统安全管理规章,并组织实施;

    (二)会同有关部门协调处理安全事故和其它安全问题;

    (三)指导、检查和监督各属下公司的安全管理工作;

    (四)协调重大安全事故的处理工作;

    (五)负责安全管理方面的其他有关事项。

    第十三条物业公司安全管理机构的主要工作职责:

    (一)贯彻执行国家安全管理法规;

    (二)制定本公司安全管理的规章制度,并组织实施;

    (三)协同工商、公安、卫生等有关部门,对本公司的安全管理机构、规章制度及消防、卫生防疫等安全设施、设备进行检查及验收工作;

    (四)组织和实施对本公司安全管理人员的宣传、教育和培训工作;

    消防设施的管理制度篇12

    为确保消防设施、器材完好有效,预防火灾事故的发生,增强自防自救能力,特制定本规定。

    1、消防设施、器材的维护、保养和管理由消防安全管理人组织实施,消防工作归口管理职能部门具体实施。

    2、根据灭火需要,配备适当种类和足够数量的消防设施和器材,并不得挪作他用。

    3、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防潮、防晒、防霉烂、防结块和防冻措施。

    4、消防设备、器材的周围不准堆放杂物和堆放其他物品。严禁埋压、圈占消火栓和消防水池,对消防设备、器材要建立定期维修保养制度,保证完好有效。

    5、消防水池内应当保持规定的水量。

    6、凡维修消防管理或者停止供水时,必须事先通知本单位消防队或本地区公安消防队,做好应急措施。

    7、本规定自颁布之日起实施。

    消防设施的管理制度篇13

    一、根据消防法律、法规要求,按规定使用场所的性质、特点设置消防栓、防火门、火险报警、安全疏散标志、应急照明等设施、设备,配置灭火器、灭火沙、灭火石棉布、消防工具等器材;配备专用防火、逃生器材。

    二、消防设施设备必须经具有资质的检测机构检测合格,并经消防验收合格。

    三、 单位必须配备责任心强、具有较高专业知识人员负责消防设施设备的维修保养工作,其他无关人员不得随意维修保养消防设施设备。

    四、消防值班人员应每周对消防控制设备进行检查,发现异常情况立刻通知维护人员处理,并做好记录。

    五、单位应当委托具有消防设施维护保养能力的单位,定期对消防设施设备维护保养,并出具月报告书。

    六、在安全状况下,任何单位与个人未经许可严禁动用消防安全设施及其附件和线路。因检修、建筑装修和改造确需移动、更换消防安全设施时,必须事先向所在单位报告,经批准后方可施工。竣工后必须负责将消防安全设施恢复原状。

    七、 在局内运输与搬运物资过程中,应注意周围消防安全设施,以免碰撞损坏。如因不慎损坏了消防安全设施,应及时报告消防控制中心。负责维护保养单位有权要求损坏方恢复原状或进行赔偿,并视情节轻重追究其相应责任。

    八、消防安全设施周围,严禁堆放各类物品。

    九、 自动消防设施的操控设施周围应保持整洁、畅通,不得进行遮挡或堵塞。

    十、防排烟系统风口周围严禁堵塞或存放易燃易爆物品及杂物。

    十一、 防火门应保持工作状态,不得擅自改变。

    十二、 严禁在防火门周围下堆放物品,以免妨碍其正常使用。

    十三、严禁在消火栓、水泵接合器周围停放车辆和摆放物品。

    消防设施的管理制度篇14

    一.为加强学校消防设施、器材维护管理,预防和减少火灾危害,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及有关消防法规,制定本规定。

    二。建筑自动消防设施(主要指自动喷水、卤代烷、二氧化碳、干粉等固定灭火系统、自动报警系统和机械防排烟系统等)的维护和管理。

    1、建筑自动消防设施投入运行后,学校应及时选择维修保养企业,与之签订维修保养合同,对系统进行定期的维修保养。

    2、应将建筑自动消防设施列入防火检查、巡查的内容。

    3、保卫处应对建筑自动消防设施进行巡查,同时做好记录。

    4、保卫处应定期对建筑自动消防设施的各项功能进行检查试验,并填写记录。

    5、点型感温、感烟探测器投入运行二年后,应每隔三年对探测器进行清洗。

    三.小型灭火器材(主要指灭火器、消火栓、消防桶、消防斧、消防锨等器材)的维护管理。

    1、严禁购置不符合国家消防技术标准的灭火器材。对购置的器材应建立详细的器材台账,并报归口部门备案。

    2、保卫处根据有关消防规范要求对灭火器材进行合理布置,并登记造册。

    3、各部门应指定专人管理辖区内的灭火器材,灭火器材管理应做到“三定”(定位、定人、定责)。

    4、各部门灭火器材管理人每周检查一次灭火器材的数量和定位情况,每月检查一次灭火器压力表指针是否在正常区域。在寒冷、炎热、潮湿季节,要对消火栓、灭火器采取防冻、防晒、防潮措施。

    5、保卫处每半年对所有的小型灭火器材进行一次检查,对缺少的灭火器材进行补充,对锈蚀严重、压力不足、干粉结块的灭火器送具备法定资质的灭火器维修厂家进行维修。

    6、因管理不善,造成灭火器材丢失、损坏的,管理人应赔偿损失,并根据情况对联责部门进行经济考核。

    7、因扑救本单位或友邻单位火灾而使用了灭火器,有关部门应及时报告保卫处,补充灭火器材。