    装修工程竣工总结报告

    时间:2021-04-07 07:54:29 来源:勤学考试网 本文已影响 勤学考试网手机站

    xx分公司



    专业资料. xx分公司
    xx分公司: 贵公司办公楼首期装修工程,在贵公司的大力支持和积极配合 99年 月11日通过市建委质监站验收,初评为优良工程。为提高我公司 我公司有关人员对工程作了总结和分析,涉及 一起在此向贵公
    关于设计: 我公司设计人员根据贵公司领导提出的“装修效果达到现代感
    故对其他工程的施工基本不造成影响。多功能会议厅天
    装饰设计只 66张, 我公司共安排了4名设计师参予 在以设计质量至上的前提下加班工作;设计过程中一个立 最后总体设计方案,如今完工
    98年12月初才能全面 而其他工程的设计,电气照明、门禁、消防、监控、空调工程 开工后
    关于施工管理和人力安排: 就我公司而言,对本项工程非常重视,在管理人员、作业班组、
    派出施工管理员7人,材料员3人,现场设计监督2人,质安 2人,现场电工3人,12月底后增加2名施工员。管理上采取
    至于作业班组,首期安排木工6班,1月11日后增至9班; 2班,1月6日后增至7班;安排油漆工3班,石工2 3班,玻璃工、木地板工、搬运工和杂工各一班;根 45 90人,后期则保持145~165人,最高日达183人。本工程自始 在施工期间,我公司坚持星期二、五管理人员一小时例会,每
    每次开会均特别强调质量和安全问题。管理人员日平均工作时间 12小时以上(贵公司现场管理人员也经常如此),由于长时间 后期有2名施工员出现腰痛疾患,但考虑工期紧张,均 整体工程的施工管理,由于我公司与其他工程公司一样同属十一 而装饰设计的更改对其他施工又无太大影响, 工程初期缺乏主动的沟通和协商,后来发现各施工单
    这几方面参数设计上一再声明不作 ,导致返工和拖延工期;后经贵公司的督导和大力支持,

    关于工程质量 我公司历来注重工程质量,此工地更是把质量放在首位;任何项
    提出材料要求、预测将出现的问题并讨论解决的方法, (包括表面看不到的隐蔽工程)我公司绝无人为的 相反不惜增大成本地保证材料的最佳质量;比如电梯 花了近20天时间,走遍省内所有大的进口石材公 专 2000多平方米板材中挑选出500多平方米佳品,地面用金 我公司发现有家香港公司的新款石样板要比原送给贵公司的样 遂冒险交订金从香港重新入货;八楼大堂的铝板焗油(氟 ,原定天蓝色,但试装时发现效果欠佳,于是立即组织设计 而所有的饰面木板亦经过精心筛选;当然 单卫生间门改胶板一项就损失 我们感到遗憾的是由于赶工,而且多工种交叉作业,有

    些地方工 半成品装饰保护难以实施,导致达不到最理想效 如地面砖石铺贴个别部位欠平整、个别工艺门压制得不够平直等
    关于工期和协作 本工程竣工期已超过贵公司所要求的完工日期;我公司九八年
    5个月左右; 实际工程量和施工难度要比预计有所增加; 施工单位之间来不及协调和沟通 更给施工顺序造成混乱和带来困难。总体施工方案采取 我公司在进场前第一次协调会上就提 每星期开协调会两次,但由于各种原因未
    恰好八楼又是工作量最多的一层。虽然 但事实上十二月底有些楼层可施工的
    ;直到一月九日左右才能大规模增加工人作业。四千多平方米的 可以说,在工期上我公司已尽了全力;当然,存在不少值得检
    并希望贵公司一如既往地支持我们的工作,我们 同时,祝愿贵公司迁移到新办公楼后各方面一帆风顺, 此致
    专业资料 xxxxxxxx装饰 一九九九年三月 算 说 明 书(二)
    装饰工程由我公司于1999年12月以1661万中标;后来应建 对图纸要求的使用材料作小部分更改、依据由监理公司 并对投标单价及综合费率作下调而重新编制 1088万元。现本工程竣工结算造价 1522万元,与预算造价差额为434万元。造成本工程造价增加的 1、对投标报价书工程量进行复核时,因旧业主提供的旧图纸与 监理 大幅核减了投标预算工程量。结算时, 2、由于营业楼原已使用20年,为保护原建筑结构,采取了不同

    ; 3、在电子设备购置方面,因供货商提供的资料滞后,导致需在
    ,造成部分工程增加和大改动;
    专业资料 4、由于部分工程项目原来无法估计,原预算未能包含邻楼街接 电力配电房的基础设施工程、后停车场围墙重建工程、电缆沟、 5、首层营业大厅为本工程改动最多的部位。因为营业大厅作为 对装饰要求尤其慎重,所以建设单位市场部在展厅、 咨询台等部位经反复考虑作了多次改动及调整,以适应其 6、由于旧业主提供的图纸与实际出入较大,本工程前期装饰图 Xxxxxxxx公 二OO一年四月二十六日
    专业资料 II) xx分公司: 路营业厅室内外装饰工程前期有以下问题需贵公司协助解决: 、 天面空调架基础结构图,与天面钢架安装位置冲突,需改动位置 8条。 2、 西后楼天面修改方案,是否按贵公司《修改方案》第3条执 3、 西前楼天面排水方案,是否按贵公司《修改意见》第8条执 4、 每层楼板均有2条裂痕,

    建议加固补强,采用何种措施。 5、 二楼拆除原飘板增加通道高度,原设计有何答复意见?贵公 6条。 6、 西后楼天面排水沟底空调排风管安装及出风口,是否和空调 如落实后排水沟则要重新作防水处理贵公司《修改方 2条。 7、 防雷系统是否按设计要求施工,如何更改或简化。 8、 天台梯间采光窗原为旧钢窗,是否改铝古钢、白玻璃推拉窗。 9、 金库设计安装按何种要求,是否由我公司施工。 10、 计算机网络与外部连接采用何种方式:若采用租用线路, 专 若采用光纤,是 11、 电房工程哪些项目需由我公司负责施工或协助 xxxxxxxxxxxxxx 2000年5月9日
    2004年1月9日与2004年1月12日做砌筑砂浆配合比的砂子, 氯离子含量超出标准规定范围,不能用于配制预应力混 本工程所用砂子只应用于砖墙的砂浆砌筑,其它有关混凝土制件, (盖章) 证明单位:(盖章) **建筑工程公司 深圳市**建设监理有限公司 月 日 年 月 日
    专业资料 xxxx移动营业部装修结算工作的提议
    xx分公司: xxxx营业部室内外装饰工程的结算有以下几点问题需贵公司配 1、 前期由贵公司、xx监理公司及我公司三方对汾江中路营业 但三方还未对工程量进行 2、 我公司及监理公司已经认可的工程签证记录还有部分贵公司 3、 汾江中路营业部的保修期已到(即11月20日),需及早进 基于以上考虑,请贵公司尽快安排时间商讨。 此致 xxx装饰工程分公司 2001年11月20
    专业资料
    移动局办公大楼装饰工程于98年11月13日开工,至今已有1 16天,各有关单位都已先后进场作业,日前工地上下到处呈 装饰公司秉承“用户至上”的一宗旨,考虑到工期短工作量大,
    个班组,并相应配足工程技术人员;设备器械调配完备;组建精
    该整改的整改,该返工的坚决返工,在管理上毫不手软。 12月12日开始本公司,从领导至职工,一律放 三层铝合金骨架 四、五、六、七、八、九层间墙轻钢龙骨骨架,木质骨架; 四、五、六层间隔双面封板 七、八、九层间墙单面封板
    专业资料 三至九层天花龙骨安装 四至七层工艺天花吊顶; 四至八层封柱; 六至九层卫生间贴面; 四层找平; 窗台贴石,幕墙栏杆底贴石; 四至八层柜; 六、七层门; 电梯间贴石 各层储物间地面贴瓷砖

    虽然公司已采取一系统有效措施,但这只在管辖范围内,发挥作
    其中综合布线三至五层计划完成 98年11月22日,实际完成日期为12月29日(5层培训室、 ,误期37天,六、七层计划完成日期为12月2日,实际至 月30日未能完成,误期大于18天;空调管安装三、四、九层计 11月22日,实际完成日期12月 日,误期10天, 12月2日,实际完成日期为12月15日, 13天,七八层计划完成日期为12月12日,实际完成日期为12 30日,误期18天,电气安装三至五层计划完成日期11月22日, 27日(三层未完),六、七层计划日期为12月2日,
    12月18日,误期16天,八、九层计划完成日期12 12日,实际完成日期12月28日,误期16天;误期现象太普遍,

    经初步测算由以上原因导致我方损失时间达到15天以上。 15天)但由其它分项目推迟完 我方绝不希望此种情况在后期工作 建议有关方面敦促有关单位实行加班加点工作,按时完成各 、本结算以原已审核预算为基础,结合会审记录、签证记录、设计 根据合同有关条款,原预算单 2、其他未审核单价参考2000年《佛山工程造价信息》第三季 3、信息价未含者参考市场价; 4、工程量为实量数据; 5、备注栏中文字代表意义如下:
    专业资料 a、“会”指会审记录; b、“签”指签证记录; c、“设”指设计变更通知书; d、“批复”指乙方发给甲方的待批问题及其答复书; e、“甲方通知”指甲方发给乙方的书面通知书; f、“监理通知”指监理发给乙方的书面通知书; g、“即签文件”指甲方当场确认文件。
    区施工安全监督站: ****工程,已按深*安监停字第20030645-1号的停工 已补办了有关手续和整改完毕,经自检和监理检查合 建筑工程公司 月 日
    专业资料
    、能会同甲方、设计、监理、施工单位认真进行图纸会审,对设计 在得到一致的认同后,能按会 、1~3楼的室内装饰工程数量大、工艺复杂,但能运用科学的管理
    、天面防水、楼面补强在开工前已做好各方面的准备工作,专项写 、水、电、空调等也能互相配合,按图施工,符合设计要求。 (签章 ) 单位负责人:(签章 ) 年 月 日 日期: 年 月 设计:(签章 ) 年 月 日
    专业资料 xxx移动营业部提前试业申请报告
    市建委建工科: xx营业部装饰工程已竣工,并通过xx市质检站初部验收,有 但由于我公司为了让营业人员尽快熟悉情况和设 11月9日开始进行试行营业,待正式 此致 广

    东移动通信有限责 xx分公司 2000年 月6日
    专业资料
    都严格依图施工,个别地方出于对效果的考虑

    xx营业部,完全满意。 此致! xx公司设计室 2000年11月6 xx路86号移动通信营业楼改造设计说明
    专业资料 xx市xx路86号楼,原为五金工业公司办公室,现被xx移 用途改为营业部和办公室。该楼建筑面积2200M2,
    市城区建筑设计院 市移动局综合办公楼装饰工程施工总结 工程概况: 本工程位于xx市xx路,22层高每层面积600M2首期装修3 9层。使用功能主要是办公、图书、资料室、健身室、储蓄室等。 600*600铝板及石膏板。间墙主要是轻钢龙骨硅酸
    xx装饰公司负责。 工程施工组织: 本工程的具体施工由xx装饰公司0606施工队负责,为了优 安全、高效完成本装饰工程工程队共选施工管理人员8人、电工 人、施工高峰时共投入各类施工人员共180人。 同时本工程的施工得到分公司、总公司的直接监管,使整个的 为按质按量完成本工程提供了可靠的
    专业资料 工程于1998年11月开工,开工前施工队根据工程特点编制 并在施工时按照施工计划安排各个工序的进度和搭接,但 消防、空调等各专业施工队的配合中有部分未达到预
    年2月竣工。基本达到了要求。 本工程在开工前已定下目标,竣工验收必须达到优秀,所以整 均以国家现行施工规范各验收标准为依据,使用的主 同时在施工期间实行完善的检查制度。
    在每道工序开工前,施工管理人员均向工人 并深入现场验收合格后才进行下一道工序。同 IS09002要求建立质量管理体系,实行科学的管理。落实岗位责
    在安全方面实行岗位责任制,工人进场前进行安全教育及培训, 建立各级检责制度,工地内
    按要求做好各项防火工作,因此本工程从开工至完 移动局综合办公楼装饰工程在整个施工过程中都得到了甲方
    专业资料 建委监理公司的有关人员经常亲临现场给予热情的 装饰公司 建筑面积为48000m2。
    在工程的建设过程中,如何确保各系统的正常运行及节省 综合布线系统的综合在工程中如何实施?能综合到什么程度? 年4月中国工程建筑标准化协会颁布的CECS.72:97“建筑与 “当使用综合布 计算机系统、用户交换机系统以及局域网系统的配线使用 各个不同制 ”“综合布

    ISDN)打下基础。”在这里综合布线的

    综合概 即建筑大楼内所有系统的各类型的信息的传送都可
    技术发展到今天,无论使用的传输介质是光纤还是双 这种综合都是可以做到的。其主要突破点在于信号的数字化及

    。这是因为:所有信息的数 并没有完全解决,如果所有信息均以基带在综合布线上传 尤其在双绞线系统上传输是有问题的。特别是对于多媒体传输问 多媒体通信的核心是动态图像的传送技术。如一帧中等分辨率的 640×480,彩色,24比特/象素)的数据量为8Mb, 30帧/秒,则视频信息传送的速率大约为 。对音频信号,采用PCM系统,系统频率44.1kHz,每个采 16b,二通道立体声,则音频信号的传送速率大约为160kb/s, 多媒体通信的关键技术首先是数字化后的高效实时地压缩 在模拟线路上传输一路模拟会议电视信 6MHz,若此6MHz的模拟信号数字化后约为 码率,经过数据压缩处理,在会议电视的特定环境下去掉
    专业资料 压缩为2Mb/s信号(甚至可压缩到384kb/s 。彩色运动图像要求的数据传输率为28Mb/s。 100MHz。按串 R=(1/T)Log2Nbps, 那末对应ATM 其R=155Mbps. 这就给传输系统带来两大难题:一是传输带
    其传输特性不如光纤,但 250MHz。从技术上看完全满足多媒体
    电视监控系统等等,它们的视频信号完全是模拟信号。 但价格较贵。这些不同类型 就会带来节外生枝的
    1+1使投资成本增加200%以上,而且信 ,而 ---同轴电缆,非常可靠和方便。
    专业资料

    不综合的系统其统一管理问题怎么 CATV(CCTV)系统
    其统一管 实事求是的将综合布线功能及实施的有关问题向工程承包方明 1是我台大楼智能化系统组成结构图。 办公自动化、通讯自动化和智能卡系统等是搭建在 其余各系统布放自用的线缆,但在工程实施中
    综合信息管理系统是整个系统的核心,它以
    完成全局事件的综合性决 明确需求 .是选择超五类还是六类双绞线?
    专业资料
    我台采用的以太网也将从百兆向千兆过渡。目前常用 1000Base-T系列是支持大量已安装的超五类布线系统。 在传输中使用了全部4对双绞线并工作在全双工模式下, 5类线的缺陷而采用了复杂的数字信号处理技术的网络设 完全 1000Base-TX,使用较简单传输方式即2对线发2对 1000Base-T千兆位网络设备而言, 使得在较恶劣的环境下依然可以保
    同时也为今后可能 1Gb/s 的局域网技术提供了基本设施保障。而布线基础设施的 布线设施本身也应作为一种资产。根 ISO 11801,一个布线系统的期望寿命至少为10年。 必须保证其高效运行并且要避免网 对于新安装的系统使用6类线,这将保证千兆位以太网技术 .功能需求 综合布线是一个长期使用的系统,优先考虑的是

    系统 以人为本,从而达到提高工作效率的 (1)首先,必须用结构化 专 并保持一定的超前 以保证大楼的智能化配置能够长时间内不落后。(2)结构化综合 本着从总体考虑的观点。既可以为大楼的计算机网络系统、 又同时考虑到了其 (3)布线系统作到“以人 ,从管理角度出发。为大楼的信息化需要,提供一个讲究美观、
    可以由大楼的物业管理人员进行。(4)布线系统 确保其实用性。并在设备变迁时有高度的灵 (5)通过结构化综合布线系统这个物理平台, 通过计算机网络系统,让 达到信息的交换、提取、共享和处理。 6)可以通过结构化综合布线系统,灵活的组成自己的计算机网络, 可以利用专线方式访问因特网,方便的 .具体技术需求 1)布线系统必须符合国际国内相关标准协议。信息点共2034个 。(2)布线系统可以提供至少250MHz的带宽和 吞吐容量,满足6类布线标准,支持目前和将来的语音、 满足电视台在不远的将来数字化的应
    专业资料 3)布线系统水平走线不超过90m,确保水平传输速率不少于 ,并随着业务要求的提高能满足1000Mb/s应用。(4)布 语音主干采用大对数电缆。(5)部分使用 确保视频高速传输要求和多业务信息量对布线 23个。(6)语音网和数据网合二
    全方位考虑所涉及到的各
    高质量的传输线路,并满足将来扩充和 注意的问题 .系统的防雷和接地 同时也有着 对设备的雷电防护是极其重要的。贵阳市又是雷 30天以上,雷电对设
    、地网(联合接地和消除地面回路)。在综合布线系统的设
    专业资料 其中系统信号接地需从大楼主体结 大楼中央控制室、计算机 各配电间的 .综合布线工程的质量和售后服务
    ANSI/TIA/EIA568-B.2-1六类标准规定的CAT6六类 铜缆系统采用专用电子测试仪器进行测试,包括 (1)极性、连续性、短路、断路测试及长度;(2)信 (3)信号近、远串音衰耗测试;(4)结构回转衰耗 ;(5)特性阻抗;(6)传输延时。 各布线厂家都提供时 15年以上,因此,在工程
    建筑面积为48000m2。
    在工程的建设过程中,如何确保各系统的正常运行及节省
    专业资料 综合布线系统的综合在工程中如何实施?能综合到什么程度? 年4月中国工程建筑标准化协会颁布的CECS.72:97“建筑与 “当使用综合布 计算机系统、用户交换机系统以及局域网系统的配线使用 各个不同制 ”“综合布 可以综合几个通信网络,可以协助解
    ISDN)打下基础。”在这里综合布线的综合概念 即建筑大楼内所有系统的各类型的信息的传送都可以
    技术发展到今天,无论使用的传输介质是光纤还是双绞 这

    种综合都是可以做到的。其主要突破点在于信号的数字化及编

    。这是因为:所有信息的数 并没有完全解决,如果所有信息均以基带在综合布线上传 尤其在双绞线系统上传输是有问题的。特别是对于多媒体传输问 多媒体通信的核心是动态图像的传送技术。如一帧中等分辨率的
    640×480,彩色,24比特/象素)的数据量为8Mb, 30帧/秒,则视频信息传送的速率大约为 。对音频信号,采用PCM系统,系统频率44.1kHz,每个采 16b,二通道立体声,则音频信号的传送速率大约为160kb/s, 多媒体通信的关键技术首先是数字化后的高效实时地压缩 在模拟线路上传输一路模拟会议电视信 6MHz,若此6MHz的模拟信号数字化后约为 码率,经过数据压缩处理,在会议电视的特定环境下去掉 2Mb/s信号(甚至可压缩到 或更低码率的信号)。彩色运动图像要求的数据传输率为 。显然在综合布线上支持多媒体信息的传输其带宽应在 。按串行传输的数据传输率计算公式R=(1/T)Log2Nbps, 那 ATM OC3其R=155Mbps. 这就给传输系统带来两大难题:
 必须保证其高效运行并且要避免网
    专业资料 对于新安装的系统使用6类线,这将保证千兆位以太网技术可以 .功能需求 综合布线是一个长期使用的系统,优先考虑的是系统 以人为本,从而达到提高工作效率的 (1)首先,

    必须用结构化综 并保持一定的超前性, (2)结构化综合布线
    又同时考虑到了其他 (3)布线系统作到“以人为 ,从管理角度出发。为大楼的信息化需要,提供一个讲究美观、
    可以由大楼的物业管理人员进行。(4)布线系统 确保其实用性。并在设备变迁时有高度的灵 (5)通过结构化综合布线系统这个物理平台, 通过计算机网络系统,让 达到信息的交换、提取、共享和处理。 6)可以通过结构化综合布线系统,灵活的组成自己的计算机网络, 可以利用专线方式访问因特网,方便的
    专业资料 .具体技术需求 1)布线系统必须符合国际国内相关标准协议。信息点共2034个 。(2)布线系统可以提供至少250MHz的带宽和 吞吐容量,满足6类布线标准,支持目前和将来的语音、 满足电视台在不远的将来数字化的应 3)布线系统水平走线不超过90m,确保水平传输速率不少于 ,并随着业务要求的提高能满足1000Mb/s应用。(4)布 语音主干采用大对数电缆。(5)部分使用 确保视频高速传输要求和多业务信息量对布线 23个。(6)语音网和数据网合二
    全方位考虑所涉及到的各
    高质量的传输线路,并满足将来扩充和 注意的问题 .系统的防雷和接地
    专业资料 同时也有着 对设备的雷电防护是极其重要的。贵阳市又是雷 30天以上,雷电对设
    、地网(联合接地和消除地面回路)。在综合布线系统的设 其中系统信号接地需从大楼主体结 大楼中央控制室、计算机 各配电间的 .综合布线工程的质量和售后服务
    ANSI/TIA/EIA568-B.2-1六类标准规定的CAT6六类 铜缆系统采用专用电子测试仪器进行测试,包括 (1)极性、连续性、短路、断路测试及长度;(2)信 (3)信号近、远串音衰耗测试;(4)结构回转衰耗 ;(5)特性阻抗;(6)传输延时。 各布线厂家都提供时 一般为15年以上,因此,在工程 专
    --转载自依马狮网 作者:贵州电视台 丰 建筑面积为48000m2。
    在工程的建设过程中,如何确保各系统的正常运行及节省 综合布线系统的综合在工程中如何实施?能综合到什么程度? 年4月中国工程建筑标准化协会颁布的CECS.72:97“建筑与 “当使用综合布 计算机系统、用户交换机系统以及局域网系统的配线使用 各个不同制 ”“综合布 可以综合几个通信网络,可以协助解
    ISDN)打下基础。”在这里综合布线的综合概念 即建筑大楼内所有系统的各类型的信息的传送都可以
    技术发展到今天,无论使用的传输介质是光纤还是双绞
    专业

    。这是因为:所有信息的数 并没有完全解决,如果所有信息均以基带在综合布线上传 尤其在双

    绞线系统上传输是有问题的。 在传输中使用了全部4对双绞线并工作在全双工模式下, 5类线的缺陷而采用了复杂的数字信号处理技术的网络设 完全 1000Base-TX,使用较简单传输方式即2对线发2对
    专业资料 1000Base-T千兆位网络设备而言,六类布线 使得在较恶劣的环境下依然可以保证网络传
    的局域网技术提供了基本设施保障。而布线基础设施的投资 布线设施本身也应作为一种资产。根据国 ISO 11801,一个布线系统的期望寿命至少为10年。布 必须保证其高效运行并且要避免网络 对于新安装的系统使用6类线,这将保证千兆位以太网技术可 .功能需求 综合布线是一个长期使用的系统,优先考虑的是系统 以人为本,从而达到提高工作效率的 (1)首先,必须用结构化综 并保持一定的超前性, (2)结构化综合布线
    又同时考虑到了其他 (3)布线系统作到“以人为 ,从管理角度出发。为大楼的信息化

    需要,提供一个讲究美观、
    专业资料 (4) 确保其实用性。并在设备变迁时有 管理的方便性。(5)通过结构化综合布线系统这个物 将可以综合利用楼内各子系统产生的信息,通过计算机网络
    (6)可以通过结构化综合布线系统,灵活的组成自己的计 形成自己的办公自动化环境,可以利用专线方式访问因特 .具体技术需求 1)布线系统必须符合国际国内相关标准协议。信息点共2034个 。    专业资料 全方位考虑所涉及到的各
    在工程的建设过程中,如何确保各系统的正常运行及节省 综合布线系统的综合在工程中如何实施?能综合到什么程度? 年4月中国工程建筑标准化协会颁布的CECS.72:97“建筑与 “当使用综合布 计算机系统、用户交换机系统以及局域网系统的配线使用
    各个不同制 ”“综合布 可以综合几个通信网络,可以协助解
    ISDN)打下基础。”在这里综合布线的综合概念 即建筑大楼内所有系统的各类型的信息的传送都可以
    技术发展到今天,无论使用的传输介质是光纤还是双绞 这种综合都是可以做到的。其主要突破点在于信号的数字化及编

    。这是因为:所有信息的数 并没有完全解决,如果所有信息均以基带在综合布线上传 尤其在双绞线系统上传输是有问题的。特别是对于多媒体传输问 多媒体通信的核心是动态图像的传送技术。如一帧中等分辨率的 640×480,彩色,24

    比特/象素)的数据量为8Mb, 30帧/秒,则视频信息传送的速率大约为 。对音频信号,采用PCM系统,系统频率44.1kHz,每个采 16b,二通道立体声,则音频信号的传送速率大约为160kb/s, 多媒体通信的关键技术首先是数字化后的高效实时地压缩
    专业资料 在模拟线路上传输一路模拟会议电视信号, 6MHz,若此6MHz的模拟信号数字化后约为100Mb/s 经过数据压缩处理,在会议电视的特定环境下去掉一些与视觉 2Mb/s信号(甚至可压缩到384kb/s或 。彩色运动图像要求的数据传输率为28Mb/s。显 100MHz。按串行 R=(1/T)Log2Nbps, 那末对应ATM 其R=155Mbps. 这就给传输系统带来两大难题:一是传输带
    其传输特性不如光纤,但 250MHz。从技术上看完全满足多媒体
    电视监控系统等等,它们的视频信号完全是模拟信号。 但价格较贵。这些不同类型 就会带来节外生枝的
    1+1使投资成本增加200%以上,而且信
    ,而 ---同轴电缆,非常可靠和方便。

    专业资料 明确需求 .是选择超五类还是六类双绞线?
 必须保证其高效运行并且要避免网 对于新安装的系统使用6类线,这将保证千兆位以太网技术 .功能需求
    专业资料 综合布线是一个长期使用的系统,优先考虑的是系统 以人为本,从而达到提高工作效率的 (1)首先,必须用结构化综 并保持一定的超前性, (2)结构化综合布线
    又同时考虑到了其他 (3)布线系统作到“以人为 ,从管理角度出发。为大楼的信息化需要,提供一个讲究美观、
    可以由大楼的物业管理人员进行。(4)布线系统 确保其实用性。并在设备变迁时有高度的灵 (5)通过结构化综合布线系统这个物理平台, 通过计算机网络

    系统,让 达到信息的交换、提取、共享和处理。 6)可以通过结构化综合布线系统,灵活的组成自己的计算机网络, 可以利用专线方式访问因特网,方便的 .具体技术需求 1)布线系统必须符合国际国内相关标准协议。信息点共2034个 。(2)布线系统可以提供至少250MHz的带宽和 专 吞吐容量,满足6类布线标准,支持目前和将来的语音、 满足电视台在不远的将来数字化的应 3)布线系统水平走线不超过90m,确保水平传输速率不少于 ,并随着业务要求的提高能满足1000Mb/s应用。这是因为:所有信息的数 专 并没有完全解决,如果所有信息均以基带在综合布线上传 尤其在双绞线系统上传输是有问题的。特别是对于多媒体传输问 多媒体通信的核心是动态图像的传送技术。如一帧中等分辨率的 640×480,彩色,24比特/象素)的数据量为8Mb, 30帧/秒,则视频信息传送的速率大约为 。对音频信号,采用PCM系统,系统频率44.1kHz,每个采 16b,二通道立体声,则音频信号的传送速率大约为160kb/s, 多媒体通信

    的关键技术首先是数字化后的高效实时地压缩 在模拟线路上传输一路模拟会议电视信 6MHz,若此6MHz的模拟信号数字化后约为 码率,经过数据压缩处理,在会议电视的特定环境下去掉 2Mb/s信号(甚至可压缩到 或更低码率的信号)。彩色运动图像要求的数据传输率为 。显然在综合布线上支持多媒体信息的传输其带宽应在 。按串行传输的数据传输率计算公式R=(1/T)Log2Nbps, 那 ATM OC3其R=155Mbps. 这就给传输系统带来两大难题:

    专业资料 其传输特性不如光纤,但 250MHz。    专业资料 办公自动化、通讯自动化和智能卡系统等是搭建在 其余各系统布放自用的线缆,但在工程实施中
    专业资料 布线设施本身也应作为一种资产。根据国际布 ISO 11801,一个布线系统的期望寿命至少为10年。布线基 必须保证其高效运行并且要避免网络瘫痪。 6类线,这将保证千兆位以太网技术可以经济 .功能需求 综合布线是一个长期使用的系统,优先考虑的是系统 以人为本,从而达到提高工作效率的 (1)首先,必须用结构化综 并保持一定的超前性, (2)结构化综合布线
    又同时考虑到了其他 (3)布线系统作到“以人为 ,从管理角度出发。为大楼的信息化需要,提供一个讲究美观、
    可以由大楼的物业管理人员进行。(4)布线系统 确保其实用性。并在设备变迁时有高度的灵 (5)通过结构化综合布线系统这个物理平台, 通过计算机网络系统,让
    专业资料 (6)可以通过结构化综合布线系统,灵活的组成自己的 形成自己的办公自动化环境,可以利用专线方式访

    问因 .具体技术需求 1)布线系统必须符合国际国内相关标准协议。信息点共2034个 。    高质量的传输线路,并满足将来扩充和
    专业资料 注意的问题 .系统的防雷和接地 同时也有着 对设备的雷电防护是极其重要的。贵阳市又是雷 30天以上,雷电对设
    、地网(联合接地和消除地面回路)。在综合布线系统的设 其中系统信号接地需从大楼主体结 大楼中央控制室、计算机 各配电间的 .综合布线工程的质量和售后服务
    ANSI/TIA/EIA568-B.2-1六类标准规定的CAT6六类 铜缆系统采用专用电子测试仪器进行测试,包括 (1)极性、连续性、短路、断路测试及长度;(2) 专 (3)信号近、远串音衰耗测试;(4)结构回转衰 SRL;(5)特性阻抗;(6)传输延时。 各布线厂家都提供时 15年以上,因此,在工程
    **房地产开发有限公司 **装饰工程有限公司* ]年[ ]月[ ]日与乙方及北京**装饰安装工程有 ,约定由甲方承担北京**装饰安装工程有限 1337390.94元债务。 ]年[ ]月[ ]日与**建筑装饰工程公司签署 (二),约定由乙方承接**建筑装饰工程公司对甲方的804968.
    元债权。 上述协议书(一)、(二)签署完毕后,乙方对甲方享有2142359.89 **301 )。 2168800元。 2142359.89元债务折 26440.11
    由该房屋的所有权引起的纠纷由乙方和丙方自行解 与甲方无关。乙方不会就甲方和丙方之间发生的关于该房屋的买 包括但不限于日后对于甲方和
    八、在甲丙双方于[ ]年[ ]月[ ]日签署完毕编号为:[ ] 及相关文件,甲方和丙方办理完毕该房屋的产权 (以丙方取得该房屋所有权证书为准,但该房屋的土地证书 ,**建筑装饰工程公司及乙方各自按照协议书(一)及 **装饰安装工程出具完毕工程款
    2142359.89元债务全部履行完毕。 2168800元的正式购房发票或收 丙方承诺在甲方向丙方发出办理产权过户工作的书面通知后十五
    交到房地产管理部门并同甲方共同到房地产管理 届时如因为丙方原因导致办理产权过户 则该房屋的产
    (实际的产权过户工作甲丙双 。 无论是手写体还是印刷体,修改处必须同
    协商不成

    ,任何一方有权提 区人民法院诉讼解决。

    专业资料 [ ]年[ ]月[ ]日 请 函 ***港务局 事由我司已与贵局签订**海景酒店的装饰设计合同,为了借鉴国 确保是项设计质量,特邀请贵局**、**、***等三位, 参加由中美友好交流中心在 中国***公司 二00四年一月四日
    专业资料

    • 考试时间
    • 范文大全
    • 作文大全
    • 课程
    • 试题
    • 招聘
    • 文档大全

    推荐访问